S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。
S7-1200和V20通讯实例:
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频器发送指令可对变频器进行启停调频的操作。具体接线如下图所示:
图1-1:S7-1200 CB1241与 V20通讯接线
图1-2:S7-1200 CM1241与 V20通讯接线
V20与PLC通讯网络拓扑图,配套的终端网络终端电阻可在西门子经销商处购买。终端电阻订货号:6SL3255-0VC00-0HA0,具体接线如下图所示:
图1-3:PLC与V20通信接线图
2,通过Modbus通讯实现V20的启停调速
2.1 V20 Modbus常用寄存器说明如表2-1所示:
类型
| 寄存器地址
| 描述
| 访问类型
| 定标系数
| 读取
| 写入
| 控制数据
| 40100
| 控制字
| R/W
| 1
| PZD1
| PZD1
| 40101
| 主设定值
| R/W
| 1
| PZD2
| PZD2
| 状态数据
| 40110
| 状态字
| R
| 1
| PZD1
| PZD1
| 40111
| 速度实际值
| R
| 1
| PZD2
| PZD2
| P1120
| 40322
| 斜坡上升时间
| R/W
| 100
| P1120
| P1120
| P1121
| 40323
| 斜坡下降时间
| R/W
| 100
| P1121
| P1121
| 表2-1:V20 Modbus常用寄存器
2.2 V20参数设置
V20变频器通信相关参数设置如表2-2所示下:
参数号
| 参数值
| 说明
| P2010
| 6
| 设置通信波特率为9600bps
| P2021
| 1
| 变频器从站地址设置为1
| P2023
| 2
| 选择通信协议为Modbus
| P2034
| 2
| 选择偶校验
| P2035
| 1
| 1个停止位
| 表2-2:V20变频器的相关参数
说明:也可直接选择连接宏CN011,选择之后所默认设置的参数如表2-3所示:
表2-3:连接宏CN011参数设置
2.3 PLC编程
PLC编程如下:
1,初始化Modbus通信接口,需确保PLC侧的波特率、奇偶校验与V20设置保持一致
说明:
PORT:通讯端口ID
BAUD:波特率
PARITY:波特率
MB_DB:MB_MASTER的背景DB块2,通过寄存器40100写入需要的控制字。
说明:1:必须设置寄存器40100的第10位为1,允许PLC控制。
2:首次上电,需先写入16进制的047E,再写入047F启动驱动器。
MB_ADDR:Modbus Rtu 从站地址
MODE:模式选择,0为读,1为写
DATA_ADDR:寄存器地址
DATA_LEN:数据长度,取决于所访问的参数(以word为单位)
DATA_PTR:指向CPU的存储地址,从该位置读取数据或写收据
3,将速度设定值写入寄存器40101中,16进制的0-4000H对应0-100%的P2000基准频率。
4,通过40110地址,一次读取两个字,可直接读出状态字(40110)和实际频率(40111)。
5,通过40322地址读斜坡上升时间。
6,通过40322地址写斜坡上升时间
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |