[西门子] 实例 | 博途S7-1200 和V20变频器的MODBUS通讯

[复制链接]
查看391 | 回复0 | 2024-4-26 08:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。


01通信连接
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频器发送指令可对变频器进行启停调频的操作。


具体接线如下图所示:



▲ 图1-1:S7-1200 CB1241与 V20通讯接线


  

图1-2:S7-1200 CM1241与 V20通讯接线


V20与PLC通讯网络拓扑图,配套的终端网络终端电阻可在西门子经销商处购买。终端电阻订货号:6SL3255-0VC00-0HA0,具体接线如下图所示:



▲ 图1-3:PLC与V20通信接线图


02通过Modbus通讯实现V20的启停调速
V20 Modbus常用寄存器说明,如表2-1所示:


类型
寄存器地址
描述
访问类型
定标系数
读取
写入
控制数据
40100
控制字
R/W
1
PZD1
PZD1
40101
主设定值
R/W
1
PZD2
PZD2
状态数据
40110
状态字
R
1
PZD1
PZD1
40111
速度实际值
R
1
PZD2
PZD2
P1120
40322
斜坡上升时间
R/W
100
P1120
P1120
P1121
40323
斜坡下降时间
R/W
100
P1121
P1121
▲ 表2-1:V20 Modbus常用寄存器


V20参数设置


V20变频器通信相关参数设置,如表2-2所示下:
参数号
参数值
说明
P2010
6
设置通信波特率为9600bps
P2021
1
变频器从站地址设置为1
P2023
2
选择通信协议为Modbus
P2034
2
选择偶校验
P2035
1
1个停止位
▲ 表2-2:V20变频器的相关参数


说明:也可直接选择连接宏CN011,选择之后所默认设置的参数,如表2-3所示:



▲ 表2-3:连接宏CN011参数设置


03PLC编程
PLC编程如下:



初始化Modbus通信接口,需确保PLC侧的波特率、奇偶校验与V20设置保持一致。





说明:
PORT:通讯端口ID。
BAUD:波特率。
PARITY:波特率。
MB_DB:MB_MASTER的背景DB块2,通过寄存器40100写入需要的控制字。


说明:
1.必须设置寄存器40100的第10位为1,允许PLC控制
2.首次上电,需先写入16进制的047E,再写入047F启动驱动器





MB_ADDR:Modbus Rtu 从站地址。
MODE:模式选择,0为读,1为写。
DATA_ADDR:寄存器地址。
DATA_LEN:数据长度,取决于所访问的参数(以word为单位)。
DATA_PTR:指向CPU的存储地址,从该位置读取数据或写收据。

3.将速度设定值写入寄存器40101中,16进制的0-4000H对应0-100%的P2000基准频率



4.通过40110地址,一次读取两个字,可直接读出状态字(40110)和实际频率(40111)



5.通过40322地址读斜坡上升时间



6.通过40322地址写斜坡上升时间




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则