设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子S7-1200加减计数器应用实例
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子S7-1200加减计数器应用实例
[复制链接]
378
|
0
|
2024-4-26 08:28:15
|
显示全部楼层
|
阅读模式
西门子S7-1200中提供了计数器操作的指令,有CTU(加计数)、CTD(减计数)和CTUD(加减计数)三种,每一种计数器都可以在不同场景进行应用。本文将给大家介绍加减计数器在锂电行业输送带的控制案例,通过这个案例来了解一下这个指令的使用。
关键词:西门子;S7-1200;SCL;输送带;加减计数器;计数器,案例,锂电行业。
一、项目描述
在一个锂电池的生产车间中,具有多段供料的输送带,其中的一条如图1所示。
图 1
该输送带有进料和出料两段输送带,在出料输送带的入口和出口各有一个传感器。当设备启动后,进料输送带启动。当出料输送带的传感器感应到锂电池后,出料输送带启动,当产品通过出料传感器离开后,输送带停止。
由于在出料输送带很长,所以可能会缓存多个产品,仅仅使用传感器来控制输送带不是很好实现,可以采用加减计数器来控制该出料输送带。下面通过梯形图和SCL两种编程方式来实现该程序。
二、梯形图编程
程序段1实现的功能是按下启动按钮,设备自动运行,如果按下停止按钮,设备运行停止。
程序段2实现的功能是自动运行时,进料输送带启动,当加减计数器大于0时,出料输送带启动。
程序段3和4实现的功能是入口传感器有上升沿信号时,则计数加1;出口传感器有下降沿信号时,则计数器减1。
图 2 梯形图程序1
图 3 梯形图程序2
三、SCL编程
该程序使用SCL编程实现则如图4所示:
图 4 SCL程序
四、总结
本文介绍了西门子S7-1200加减计数器控制输送带的实现方法,也通过梯形图和SCL两种语言实现,相信大家对于加减计数器有了一个直观的认识。计数器除了这种应用场景之外,还有更多的场合,欢迎大家补充。
来源:技成培训网,作者:技成-刘郴,未经授权不得转载!
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!