按键失效故障检修

键盘是用于操作设备运行的一种指令和数据输入装置,在系统组成中不可或缺。对于三菱电机CNC系统,如图1所示,按键划分为两个部分:菜单键和键盘。

注:本文内容基于M80/800系统。



图1

客户在操作按键过程中常见的故障即是按键失效。对于按键失效,我们首先要确认故障情况:

①个别按键失效

②菜单键全部失效

③键盘按键全部失效

④菜单键和键盘全部按键失效

1

个别按键失效


检查项目

处理方法

检查按键外观是否清洁、完整

清洁按键

按键弹性是否正常

更换对应菜单键、键盘



2

菜单键全部失效


检查项目

处理方法

检查菜单键外观是否清洁、完好

清洁菜单键

检查MENUKEY接口是否接触良好

重新安装MENUKEY接线

更换菜单键或控制器




图2

3

键盘按键全部失效


检查项目

处理方法

检查键盘外观是否清洁、完好


清洁键盘

检查G402排线是否接触不良

重新安装G402排线

更换键盘或I/O单元




图3

4

菜单键和键盘全部按键失效

当出现全部按键失效时,首先要确认系统是否有“M50 Multiple key inputs invalid”警告。

当多个按键同时输入时,会触发此警告(如图4示)。

此警告是因按键卡键导致,处理“M50”警告,只需将卡键按键位置复原即可。



图4

如果全部按键失效时,没有出现M50警告,则需做进一步故障排查:


检查项目

处理方法

断开I/O单元与控制器间的

J010线测试,判断故障原因

是在I/O侧还是控制器侧

_

I/O单元侧故障

排查是否存在外部干扰

更换I/O单元


控制器侧故障

排查是否存在外部干扰

做RAM格式化,重新恢复数据

更换控制器





图5

总 结

预防按键失效,预防是关键。日常操作按键时注意手部清洁和按键力度,并定期对机床进行清洁保养。

三菱电机CNC售后服务

三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!

CNC售后受理中心热线

400-921-5130

CNC售后受理窗口

上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心

传真:021-23223000-8422

e-mail: cnc_service@meach.cn

深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层

传真:0755-82293686

e-mail: szcnc_service@meach.cn

关于我们

作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。

了解更多,请关注我们

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-5 00:21 , Processed in 0.051959 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表