设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-200 SMART 案例之正反转控制
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-200 SMART 案例之正反转控制
[复制链接]
71567
|
0
|
2024-4-24 14:27:18
|
显示全部楼层
|
阅读模式
S7-200 SMART 案例之正反转控制
相关软(硬)件:
1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)
控制要求:
1、三相异步电机采用正反转控制。
2、示例:某厂有多个闸门或电动阀,闸门打开、关闭采用正反转控制,输入信号:供电、远程、故障、开到位、关到位、开运行、关运行,输出信号:闸门开、闸门关。
3、示例:模拟小车自动往返,输入信号:供电、远程、故障、左限位、右限位、正运行、反运行,输出信号:小车前进、小车后退。
注:本文程序仅供参考!!!
为方便理解小编简单画了份正反转控制草图。
常规双重连锁正反转电路图(草图)
自动往返控制电路图(草图)
一、正反转实现步骤(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)
1、建立变量表:(正反转控制程序)
建立变量表
2、编写程序:
设备沿信号
设备正反转控制
设备软故障判断
设备软故障复位
设备输出
设备状态字
完整程序:
3、下载测试:(用正反转程序实现闸门控制)
主程序调用
主程序调用
下载测试1
下载测试2
下载测试3
下载测试4
视频演示:(模拟闸门控制)
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3273354467429810176
二、闸门控制(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)
1、建立变量表:(闸门控制程序)
建立变量表
2、编写程序:
设备沿信号
设备正反转控制
设备软故障判断
设备输出
设备状态
完整程序:
3、下载测试:(闸门控制)
主程序调用
模拟闸门开、关到位
开闸门
闸门开到位
关闸门
闸门关到位
视频演示:(模拟闸门控制)
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3273355167694028804
三、小车自动往返控制(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)
1、建立变量表:(小车自动往返控制程序)
建立变量表
2、编写程序:
设备沿信号
设备正反转控制
设备软故障判断
设备输出
设备状态
完整程序:
3、下载测试:
主程序调用
模拟小车触发限位
小车前进
小车后退
4、视频演示:(模拟小车自动往返)
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3273355744461160456
注:本文程序仅供参考!!!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦