[西门子] S7-200SMART案例应用之基于运行时间控制

[复制链接]
查看114 | 回复0 | 2024-4-23 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7
硬件:CPU-ST30  
注:程序仅供参考!!!
某水厂有多台泵,其控制要求:根据液位启停水泵,高液位时启动第一台泵,第二高液位时启动第二台泵,高高液位时启动第三台泵,超高液位时启动第四台泵,低液位时停止所有泵。
1、首先对泵或电机的累计时间进行处理,在子程序里建立变量表如图:

2、在子程序里写,累计运行时间控制程序如图:

3、在主程序里调用建立的时间累计运行子程序如图:

4、对累计运行时间进行排序:(排序方法参考之前的文章冒泡排序,BLKMOV_R是实数批量转移子程序,参考前面的文章实数批量传送)

5、比较、控制、故障或其他条件判断。

6、完整程序。

注:程序仅供参考!!!



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦