[西门子] S7-1200PLC 可变延时跑马灯案例

[复制链接]
查看102 | 回复0 | 2024-4-22 06:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方"PLC发烧友"关注我们吧!



1
一、动作描述:



1.六个指示灯组成跑马灯系统,外加两个按钮控制跑马灯的开始和停止;
2.按开始按钮,跑马灯分四个阶段:第一阶段,指示灯从右至左逐个点亮;第二阶段,指示灯从左至右逐个点亮;第三阶段,指示灯从右至左依次点亮;第四阶段,指示灯从左至右依次熄灭。
3.指示灯点亮的时间可以通过形式参数指定。
4.按下停止按钮,指示灯全都熄灭,跑马灯停止。






2
二、硬件设备:

1.西门子PLC :S7-1214C DC/DC/DC
2.指示灯6个,按钮2个



3
三、软件:

1.西门子plc编程软件:TIA 博途V16



4
四、I/O分配:

输入点
注释
输出点
注释
I0.0
开始
Q0.0
指示灯1
I0.1
停止
Q0.1
指示灯2


Q0.2
指示灯3


Q0.3
指示灯4


Q0.4
指示灯5


Q0.5
指示灯6





5
五、程序编写及思路:



为便于后期修改,我们把跑马灯程序做成一个FB块,并定义形式参数,如图:

并建立了一些中间变量,来完成程序逻辑:

接下来我们开始写程序:
根据工艺要求,我们把程序分成几个阶段,用变量“步骤”数组元素来表示。
取“开始”上升沿,开始第一步:

在程序的第一步开始后,赋初始值给将要移动的辅助变量:

赋初始值后,开始左移,做一个定时器,移位完成触发计时,计时完成复位:

判断移位已经完成,复位当前步骤,置位下一个步骤:

进入第二阶段,同样开始赋初识值:

重复之前的移位动作,这次改为右移:

同样判断移位完成,复位当前步骤,置位下一个步骤:

接下来还是赋初识值,这次需要另一个辅助移动变量来做运算

第三阶段开始,需要依次点亮,就需要用到辅助灯组来做XOR异或运算:

同样是判断移位完成,复位当前步骤,置位下一个步骤,然后继续辅初识值:

以同样的方式做XOR异或运行,实现依次熄灭:

判断移位完成,复位当前步骤,并置位第一阶段步骤,实现循环:

如果按停止按钮,则复位所有步骤和移位辅助位:

移动辅助位对应到指示灯Output形式参数:

然后在main主程序调用此FB块,并赋实际参数:

程序完成! 文章源程序可提供免费下载,“PLC发烧友”公众号后台回复:“跑马灯”,即可免费获取!




我们在分享案例应用的时候,主要想帮助大家能通过案例,学习运用各知识点。很多学员在学习了PLC功能指令的使用,以及变频器等课程后,在面对一个工程项目时依然会显得无从下手。那是因为没有掌握工程项目的编程思路,和程序设计理念。


如果你想拥有独立完成项目工程的能力推荐大家学习《S7-1200 案例课程》。课程会通过一个实际的工程案例,带大家学习工程案例的编程思路,在这个案例中会涉及到FB块、FC块、OB块、DB数据块的使用,以及触摸屏和变频器在工程案例中的综合应用。整个系统包含手动控制、自动控制、设备的状态显示、以及故障提示及处理的一个完整的控制体系。



《S7-1200 案例课程》




课程大纲


1)了解工程案例自动化系统编程思路
2)掌握触摸屏的基本功能及使用方法
3)掌握基本逻辑指令的使用方法
4)练习G120变频器控制程序编写
5)掌握西门子触摸屏的基本功能和操作


讲师简介


黄亚东,毕业于电气工程及其自动化专业。2015年-2019年从事汽车自动化行业,2019-2020年从事电子行业和非标自动化行业。在武汉某上市自动化公司先后担任电气工程师职位,主要负责项目的设计和调试,现场接触过各种类型的设备。具有丰富的电气自动化设计、调试经验。









扫码学习



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则