前言:笔者以前也试做了一个SCL的相关工作,主要是SCL程序能够实现移植,方便其他电脑/项目的重复使用,相当于自己建立的库文件。以下是以前的相关内容,如有需要可以参看:

   西门子博途TIA的SCL浅淡(1)

  浅谈西门子PLC编程软件博途(TIA)入门(7)--数学计算(SCL)
   西门子博途SCL应用实践

   西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(1)--两台水泵循环启停

   西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(2)--两台水泵循环启停(续)
   西门子PLC编程软件博途(TIA)SCL案例(3)--水处理排泥阀控制
   西门子博途SCL继续学习--间歇式运行控制功能块
   西门子PLC软件博途(TIA)V18的case语句简单仿真

   西门子PLC软件博途(TIA)V18的if语句及数学计算简单仿真
    本次将通过一个真实的水处理案例来测试一下SCL的功能:

【1】项目要求:

      有两台潜水泵,一个超声波液位计,当提升泵站的水位到达高液位时,启动1台水泵,当水位降低到停水泵时,停止水泵。两台水泵互为备用,轮次使用。
【2】程序设计:

        本次通过建立FC块来实现,首先我们建立变量定义表:

     再次设计SCL程序:


   最后做仿真测试:
    (1)准备状态,两台水泵切换到远程,控制模式为自动,高低液位参数已经设定:

(2)第一次高液位到达,运行1#水泵。


(3)第一次低液位到达,停止1#水泵,同时计次=1,等待下次高液位到达,启动2#水泵。

(4)再次高液位到达,启动2#水泵。

(5)再次低液位到达,停止2#水泵,同时计次=0,等待下次高液位到达,启动1#水泵。

如此循环,本程序未设计远程手动部分,还有未将液位计做数据转换,有兴趣的同志可以自己测试一下。
  