[西门子] 浅谈西门子S7-200Smart的CPU固件更新

[复制链接]
查看193 | 回复0 | 2024-4-19 15:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近西门子s7-200smart的编程平台已经升级到我V2.8版本,V2.5版本以上支持profinet通讯。

   本次将一个老的smart200的CPU固件升级到V2.8。
一、查看当前cpu的版本

通过PRONETA.exe软件,查看

可看查看到CPU的版本是V2.5.1,IP地址为192.168.0.10
二、将电脑的IP改到与PLC同网段


通过命令可以知道本机电脑IP地址是192.168.2.167


修改为192.168.0.167。
三、上传PLC程序





查看连接的PLC的信息

点击固件更新

找到对应CPU的固件文件



点击更新,更新时,会提示停止CPU,点击才能更新。


提醒所选固件更新文件与cpu的模块不一致

实际模块是:6ES7 288-1SR20-0AA0
更新包模块是:6ES7 288-1SR20-0AA1
可看模块硬件版本不一致。

经过查找西门子官方网站:


在V2.6以上版本的订货号都是-0AA1,所以目前的固件版本已经是最新的了。


更新固件版本下载地址:
ttps://support.industry.siemens.com/cs/document/109765009/s7-200-smart-cpu-%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E8%BD%BD?dti=0&lc=zh-CN
==学习西门子编程==






免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!