PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 26792|回复: 0

[三菱] 三菱FX5U数据记录功能(下)

[复制链接]
发表于 2024-4-19 14:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上篇《三菱FX5U数据记录功能(上)》中我们讲解了如何设置数据记录功能,这篇我们来探讨下如何使用。在完成记录设置后,进行写入操作路径为:【在线】→【写入记录设置】的操作。      将数据记录设置文件写入SD卡内



开始操作数据记录功能进行记录       进行数据记录的方式有两种,使用“记录状态显示和操作”进行控制与使用程序控制。      使用“记录状态显示和操作”      点击“记录状态显示和操作”按钮

      进入“记录状态显示和操作”界面

       在“记录状态显示和操作”界面,我们可以对设置好的数据记录行进行开始,暂停,停止的操作,同时可以观察到记录的状态和保存的状态。记录的状态有:

保存状态有:

*1指定记录数的数据采集及保存未完成(指定记录数的数据未采集或保存,停止/暂时停止或CPU模块置为RUN→STOP)的情况下,将采集的数据全部保存到内部缓冲中,作为保存完成。但是,触发条件成立之前不进行数据的保存。使用程序控制       数据记录操作的程序主要是使用缓存区对数据记录文件进行操作,其主要缓存区有:      数据登录用/解除用特殊继电器:

       数据记录状态显示和操作用特殊继电器:

      数据记录保存文件显示用寄存器:

      数据记录出错显示用寄存器:

       其主要流程是先登录数据记录设置文件将数据记录暂时停止打开,然后在将数据记录重启(即将数据记录暂时停止关闭,之所以这样做是因为SM1312-SM1315使用上升沿和下降沿)。      下面我们来看下程序样例:      数据记录设置1程序如下:

      数据记录设置2程序如下:

       在使用程序控制调试的过程中,我们可以结合“记录状态显示和操作”界面进行调试。       以上就是FX5U的数据记录设置功能的使用方法,如有疑问可留言或致电我司咨询。

兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱工控产品特级代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-17 18:33 , Processed in 0.049088 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表