[西门子] 西门子SCL编程实例——模拟量输入信号处理

[复制链接]
查看234 | 回复0 | 2024-4-17 20:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前写过很多模拟量相关的文章,比如:
怎样将模拟量的信号值转换成工程量值?
正确使用S7-200 SMART模拟量输出指令库
S7-200 SMART怎样添加和使用模拟量指令库?
李工谈工控-为什么模拟量转换正常值的上限为27648?
今天这篇文章,我们在博途平台下用SCL语言编写一个模拟量输入信号处理的函数块,它可用于S7-1200/1500系列PLC。

在博途开发环境下新建项目,添加新设备——CPU 1515-2PN。
在项目树的“程序块”中双击“添加新块”, 在弹出的对话框中选择“函数块”,命名为FB5023_analogInput,语言选择SCL,如下图所示:

在函数块FB5023中声明变量及常量如下图所示:

编写代码如下:

在该函数中使用归一化指令和缩放指令,详见文章:
西门子SCL编程入门教程连载(9)-NORM_X和SCALE_X指令
关于模拟量转换值的上下限,若有所不同,可创建新的常量,根据需要修改。

好了,关于SCL语言编写的模拟量输入信号处理函数就先介绍到这里。如果你喜欢这篇文章,可以去我的博客网站(https://www.founderchip.com)下载本文PDF版本。
我的书《西门子S7-1200/1500 PLC SCL语言编程 ——从入门到精通》从硬件到软件,比较详细的介绍了SCL语言的编程,感兴趣的话可以点击下面的链接或者左下角的【阅读原文】:



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则