[西门子] 图文详解西门子S7-300与INTOUCH以太网通讯,学会不难

[复制链接]
查看10778 | 回复0 | 2024-4-17 10:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:首先在电脑里安装INTOUCH  v10.0版本软件,然后安装s7-300 Server :DAS_SIDirect2.0软件。

第二步:软件安装完成后在开始里面打开SMC:Sverver的配置界面如下图:



第三步:如下图:在DASverver Manager中依次点开加号。



第四步:右键点击Configuration添加:ADDREDUNDANT_DEVICE Object.



第五步:右键单击New_ProtCpS7_000添加Add S7Cp Object



第六步:左键单击New_S7Cp_000出现右图:在Network Address:中填入PLC以太网地址,然后在右边Remote Slot No:中填入PLC的CPU插槽号300填2,  400填3,其余的不填。



第七步:左键点击Device Groups,在Name下右键添加ADD,名字可以随便起。



第八步:名字起好后将作为INTOUCH的访问名。



第九步:点击右上角的保存按钮。



第十步:右键点击蓝条:激活Server



第十一步:已经激活。



第十二步:打开Wonderware的WWclient.exe测试软件(可在网上下载)测试Server与PLC的通讯。



第十三步:Client的设置如图操作:



第十四步:如图填写。然后依次点击Create、Done.



第十五步:点击Item将弹出下面窗口。



第十六步:如下图添加变量,完成后依次点击AdviseEx、Done。



第十七步:观察Client中的数值。



第十八步:设置INTOUCH:双击访问名。



弹出下面窗口:



点击添加:访问名可以随便起,应用程序名就是这个,主题名是在第八步中起的名字。然后点确定。



双击标记名字典:以下就不详细介绍了。



标记名规则:

DB1.DBX0.0=DB1,X0.0

DB1.DBW0=DB1,W0

DB1.DBD0=DB1,D0

I0.0=IX0.0

M0.0=MX0.0

Q0.0=QM0.0



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则