软件:TIA Portal V13 sp1,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2
系统:windows7 64位旗舰版 sp1
此测试为:smart plc为客户机,s7-1500为服务器
一、 组态s7-1500,IP:192.168.0.32
二、在cpu属性-保护-连接机制- 勾选 允许远程对象get/put通信访问。
三、smart v2.2建立 get/put向导,读和写,远程cpu (s7-1500)的ip,及其通信地址。(注意:通信地址对应,存储器分配地址不能出现与程序地址的冲突)
四、向导完成后,生成子程序,在主程序里用sm0.0调用。
五、两边同时在线监控,在通信地址里写入数值,测试结果可以通讯。