上一篇我们介绍了FX5UJ编程应用指南(简易CPU通信篇上),今天我们继续介绍FX5UJ的简易CPU通信,该篇主要介绍Q03UDVCPU和FX5UJ简易CPU通信,两种CPU都带有简易CPU通信功能,接下来我们将分两种情况进行介绍。

1.第一种情况

      1.1 Q03UDV使用简易CPU通信,适应于通过简易CPU通信方式1:N场合,Q03UDV作为主控设备,去协调控制多个FX5UJ开发的子设备



      1.2QnUDV支持的设备类型



      1.3QnUDV数据容量



      1.4设置方法



      1.4.1QnUDV参数设定(Q03UDVIP为192.168.1.39 、FX5UJ IP为192.168.1.250)

        ①简易CPU功能打开



        ②设置通信对象



        NO.1:FX5UJ SLMP 4000对应读取

        NO.2:FX5UJ SLMP 4001 对应写入

        ③数据刷新设置



        ④通信监视设置



      1.4.2FX5UJ参数设置

        ①IP地址



        ②连接设置



      1.4.3QnUDV程序编写



      1.5在线调试

        ①简易CPU诊断



        ②程序监视



        ③数据监视

      FX5UJ



      QnUDV



      1.6总结

        ①QnUDVCPU 在使用SLMP读取和写入FX5UJ时,无法设置通信重试次数和通信超时时间,报错时间比较长,通信恢复快

        ②新版GX2应该是可以选择通信对象为FX5U CPU 模块、FX5UC CPU 模块。

2.第二种情况

      2.1FX5UJ使用简易CPU通信,适应于通过简易CPU通信方式1:1场合



      2.2设置方法



      2.2.1FX5UJ参数设定(Q03UDVIP为192.168.1.39 、FX5UJ IP为192.168.1.250)

        ①简易CPU功能打开



        ②设置通信对象



         设置NO.1



         设置NO.2

        ③数据刷新设置



      2.2.2Q03UDV参数设定

        ①IP地址等设置



         ②打开设置



      2.3在线调试

        ①FX5UJ简易CPU诊断



        ②程序编写与调试



        ③数据监视

      FX5UJ监视



      Q03UDV监视



      2.4总结

        ①FX5UJ 在使用简易CPU通信SLMP方式读取和写入Q03UDV时,无法设置通信重试次数和通信超时时间,报错时间比较长,通信恢复快

         ②使用简易CPU通信的SLMP访问设备时,读取和写入请设置不同的端口号,样例中使用了4000、4001