设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子1200PLC控制1500PLC进行DP通讯
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子1200PLC控制1500PLC进行DP通讯
[复制链接]
130
|
0
|
2024-4-12 07:51:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1200DP又名PROFIBUS通讯,是西门子公司自己开发的一种通讯协议。这种通讯跟PN通讯很相似,因为需要通讯模块,现在没有PN通讯方便。
案例:1215PLC做主站控制1511PLC(做从站)进行DP通讯。
1.1200PLC设置
1200作为主站,只需要添加通讯模块和设置DP通讯地址即可。
先建一个PLC,根据订货号添加PROFIBUS通讯模块
双击DP通讯模块进入,更改PROFIBUS通讯地址(这个是地址不能与G120变频器的地址重复)
2.1500PLC组态
1500模块有很多,组态的时候一定要按照硬件顺序组态,不然下载会报错。
3.1500设置
通讯地址设置:
电机通讯模块PROFIBUS模块进入设置DP通讯地址
数据交换设置
DP通讯与PN通讯一样,数据只能由Q区传输给I区,如果是要用这种通讯方式,实现DB块数据或者是M区数据交换,需要用IQ区转一下,才能实现。
这样设置好以后,分别将其下载到对应的PLC中,即可完成数据交换(硬件要有DP线连接)
—THE END—
点点在看给小编加个鸡腿
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博图TIA
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』