[西门子] S7-200 SMART与SMART LINE V4(HMI)建立连接

[复制链接]
查看103 | 回复0 | 2024-4-10 21:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART与Wincc Flexible SMART LINE建立连接
●相关软(硬)件:
                1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7
                2、触摸屏软件:Wincc Flexible Smart V4
                3、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口)
                4、台达VFD-M变频器
●控制要求:
     1、S7-200 SMART通过Modbus RTU控制台达变频器启停。
2、HMI在线监控台达变频器数据。
        ●Wincc Flexible Smart V4下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZYVPZa75lsXD3MhcpkJMwA?pwd=bpik 提取码:bpik
注:程序仅供参考!!!
   一、编写HMI程序
1、打开Winncc Flexible Smart v4新建一个项目后,在项目视图中找到通讯,选择连接,如图:
         



        2、命名、选择通讯驱动、设置IP地址、设置访问点,如图:





3、打开控制面板,设置PG/PC接口,应用程序访问点,S7ONLINE设置物理网卡





4、建立与PLC相关的变量,如图:





        5、编辑画面,如图:





二、编写PLC程序
        1、编写通讯程序,如图:





        2、编写控制程序,如图:






        3、下载程序
三、Wincc Flexible Smart V4在线仿真





         


      
参考文章:S7-200 SMART 与VFD-M变频器通讯   

参考文章:S7-200SMART Modbus RTU通讯指令介绍
参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件


          注:程序仅供参考!!!

         

本文程序链接:         
链接:https://pan.baidu.com/s/1j2_Qy04vR4jg6YzOT6EevQ?pwd=btyw 提取码:btyw




         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则