设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-200 SMART与SMART LINE V4(HMI)建立连接
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-200 SMART与SMART LINE V4(HMI)建立连接
[复制链接]
103
|
0
|
2024-4-10 21:32:59
|
显示全部楼层
|
阅读模式
S7-200 SMART与Wincc Flexible SMART LINE建立连接
●相关软(硬)件:
1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、触摸屏软件:Wincc Flexible Smart V4
3、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口)
4、台达VFD-M变频器
●控制要求:
1、S7-200 SMART通过Modbus RTU控制台达变频器启停。
2、HMI在线监控台达变频器数据。
●Wincc Flexible Smart V4下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZYVPZa75lsXD3MhcpkJMwA?pwd=bpik 提取码:bpik
注:程序仅供参考!!!
一、编写HMI程序
1、打开Winncc Flexible Smart v4新建一个项目后,在项目视图中找到通讯,选择连接,如图:
2、命名、选择通讯驱动、设置IP地址、设置访问点,如图:
3、打开控制面板,设置PG/PC接口,应用程序访问点,S7ONLINE设置物理网卡
4、建立与PLC相关的变量,如图:
5、编辑画面,如图:
二、编写PLC程序
1、编写通讯程序,如图:
2、编写控制程序,如图:
3、下载程序
三、Wincc Flexible Smart V4在线仿真
参考文章:S7-200 SMART 与VFD-M变频器通讯
参考文章:S7-200SMART Modbus RTU通讯指令介绍
参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件
注:程序仅供参考!!!
本文程序链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1j2_Qy04vR4jg6YzOT6EevQ?pwd=btyw 提取码:btyw
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
醉关公
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』