[西门子] 浅谈西门子ET200SP的串行通信模块的使用

[复制链接]
查看114 | 回复0 | 2024-4-8 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ET200SP作为西门子经典的远程分布式IO模块,也具备了串行通信的作用。

    其型号是:6ES7137-6AA01-0BA0

  接线方式我们接12/14最为MODBUS RTU(RS485)通信接线。

组态配置:



程序设计如下:
1)在博途的指令中找到通信--MODBUS(RTU)


2)组态Modbus的端口
查看系统功能块的帮助文件:

Modbus_Comm_Load 指令通过 Modbus RTU 协议对用于通信的通信模块进行组态。当在程序中添加 Modbus_Comm_Load 指令时,将自动分配背景数据块。

Modbus_Comm_Load 的组态更改将保存在 CM 中,而不是 CPU 中。恢复电压和插拔时,将使用保存在设备配置中的数据组态 CM。必须在这些情况下调用 Modbus_Comm_Load 指令。

从帮助里面我们可以得知,需要设置包含REQ(当此输入出现上升沿时,启动该指令)。
PORT端口(选择系统参数)


当组态完成后,自动会生成一个端口号。
MB_DB(对 Modbus_Master 或 Modbus_Slave 指令的背景数据块的引用。 MB_DB 参数必须与 Modbus_Master 或 Modbus_Slave 指令的(静态,因此在指令中不可见)MB_DB 参数相连。)

3)利用循环计数来做数据调用

4)作为主站采集数据功能块

主要设置:包含REQ触发脉冲,仪表的地址MB_ADDR,模式,0=只读;开始数据地址DATA_ADDR;连续地址长度DATA_LEN,以及存储的起始地址。DATA_PTR。


从数据地址中找到需要的数据即可。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则