设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
浅谈西门子分布式IO(S7-1500+ET200SP)应用问题处理 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
浅谈西门子分布式IO(S7-1500+ET200SP)应用问题处理
[复制链接]
92
|
0
|
2024-4-8 08:15:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
【A】分布式IO能够以最好的性价比实现自动化系统的集成。作为西门子性价比很好的分布式IO家族,ET200SP表现了很好的市场竞争力,在水处理行业(污水处理厂,自来水厂,加压泵站,几种二次供水等)得到了很好的验证。
【B】组态:首先对CPU站点组态:
然后配置IP地址:
启用系统时钟存储器
防护和安全设置
启动连接机制(可以实现与触摸屏连接和通讯)
在网络视图中,找到硬件目录,分布式IO
添加后,连接到准备挂接的CPU上。
【C】编译下载
组态完成后,需要编译后下载。下载后会发现ET200SP并没有连接上。
从图上看到一个站点没有连接上。
此时需要点击分配设备名称:
点击更新列表后,发现没有找列表中,检查现场网络,发现分布式IO控制柜未送电。
【D】问题
在配置后,发现ET200SP组态有问题
检查诊断发现是基座适配器不一样,ET200SP基座分为白色的供电基座和灰色的不带供电的机组。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博图TIA
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』