[西门子] 浅谈西门子分布式IO(S7-1500+ET200SP)应用问题处理

[复制链接]
发表于 2024-4-8 08:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【A】分布式IO能够以最好的性价比实现自动化系统的集成。作为西门子性价比很好的分布式IO家族,ET200SP表现了很好的市场竞争力,在水处理行业(污水处理厂,自来水厂,加压泵站,几种二次供水等)得到了很好的验证。

【B】组态:首先对CPU站点组态:


然后配置IP地址:


启用系统时钟存储器

防护和安全设置


启动连接机制(可以实现与触摸屏连接和通讯)


在网络视图中,找到硬件目录,分布式IO


添加后,连接到准备挂接的CPU上。

【C】编译下载

组态完成后,需要编译后下载。下载后会发现ET200SP并没有连接上。


从图上看到一个站点没有连接上。

此时需要点击分配设备名称:

点击更新列表后,发现没有找列表中,检查现场网络,发现分布式IO控制柜未送电。
【D】问题

在配置后,发现ET200SP组态有问题

检查诊断发现是基座适配器不一样,ET200SP基座分为白色的供电基座和灰色的不带供电的机组。