在上篇《三菱FX5U数据记录功能(上)》中我们讲解了如何设置数据记录功能,这篇我们来探讨下如何使用。在完成记录设置后,进行写入操作路径为:【在线】→【写入记录设置】的操作。      将数据记录设置文件写入SD卡内
开始操作数据记录功能进行记录       进行数据记录的方式有两种,使用“记录状态显示和操作”进行控制与使用程序控制。      使用“记录状态显示和操作”      点击“记录状态显示和操作”按钮
      进入“记录状态显示和操作”界面
       在“记录状态显示和操作”界面,我们可以对设置好的数据记录行进行开始,暂停,停止的操作,同时可以观察到记录的状态和保存的状态。记录的状态有:
保存状态有:
*1指定记录数的数据采集及保存未完成(指定记录数的数据未采集或保存,停止/暂时停止或CPU模块置为RUN→STOP)的情况下,将采集的数据全部保存到内部缓冲中,作为保存完成。但是,触发条件成立之前不进行数据的保存。使用程序控制       数据记录操作的程序主要是使用缓存区对数据记录文件进行操作,其主要缓存区有:      数据登录用/解除用特殊继电器:
       数据记录状态显示和操作用特殊继电器:
      数据记录保存文件显示用寄存器:
      数据记录出错显示用寄存器:
       其主要流程是先登录数据记录设置文件将数据记录暂时停止打开,然后在将数据记录重启(即将数据记录暂时停止关闭,之所以这样做是因为SM1312-SM1315使用上升沿和下降沿)。      下面我们来看下程序样例:      数据记录设置1程序如下:
      数据记录设置2程序如下:
       在使用程序控制调试的过程中,我们可以结合“记录状态显示和操作”界面进行调试。       以上就是FX5U的数据记录设置功能的使用方法,如有疑问可留言或致电我司咨询。