阅读模式
在三菱小型PLC中,FX3U占据了半壁江山,其性能优良、功能完善,本体自带有3个脉冲输出,还可以扩展各种数字量、模拟量、通讯等模块,深受广大用户的青睐。有时候一个项目往往需要FX3U和其他仪表进行通信,但是其他品牌的仪表的通讯协议各式各样,如何进行通信呢?三菱有一种通讯协议叫做
无协议通讯。
什么是无协议通信呢?就是可以与具备RS-232或RS-485接口的各种设备,以无协议的方式进行数据交互。通俗来说,就是三菱能够发送接收任意数据格式的报文,兼容其他协议的使用。
以下是用串口调试助手测试FX3U无协议通讯的步骤:
1.配置:FX3U+FX3U-485-BD
2.接线:
3.参数设置:与其他设备连接,数据位、校验位、停止位、波特率须一致。
4.程序编写:
注:
M8122在发送完毕后会自动复位,不需要另外写程序复位;M8123在接收数据完毕后会置位,需要另外写程序复位。
其中,
a. M8161 ON代表是8位模式、OFF代表是16位模式
b.RS指令使用:
c.相关软元件使用:
5.调试:
a.发送数据
b.接收数据: