[三菱] 三菱FX3U的232通信板,与PC串口调试助手通信测试

[复制链接]
查看117 | 回复0 | 2024-4-4 22:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

在某个项目中,需要用到上位机来控制PLC中的气缸,采用的通信方式是无协议通信,硬件使用FX3U的PLC以及一块FX3U-232C-BD扩展板。具体测试如下所示。





01使用硬件




如图所示:





02测试软件






03具体步骤1、编写PLC控制程序,如图所示:


▲图表1 | PLC程序


程序解释:
D8120是通信格式设置地址,设置成H0C81(二进制:110010000001),它表示的意思是:
顺序控制:0,协议格式1

协议:0,无协议
和校验:0,不附加
控制线:11,调制解调器模式<RS-232接口,RS422/483接口>
报尾:0,无
报头:0,无
波特率:1000,9600bps
停止位:1
奇偶检验00,无
数据长度:1,8位


其参数图如下所示:

图表2 | D8120通信参数设置图▲


2、串口调试助手配置
参数设置如图所示,波特率9600,数据位8位,检验位:无,停止位:1位

▲图表3 | 串口调试助手界面▲


3、通信测试
将PLC程序进行下载,并进行测试,如图所示。

▲图表4 | 通信测试画面▲


可以看到通信成功。之后则可以定义通信格式,与上位机进行信号交互。如果你想知道更多关于通信的知识,请关注我们。