FX5U串行MC协议通信使用指导
[复制链接]
91353
|
0
|
2024-4-1 16:46:18
|
显示全部楼层
|
阅读模式
FX5U自带一路RS-485串行通信口,方便了PLC和周边串口设备的通信,该串口除了常规的Modbus RTU通信外,还支持其它通信功能,FX5对应的串行通信功能如下所示。
我们可以看到,FX5的串口是支持MC协议通信的,但是需要注意的是,其支持的MC协议的格式是3C/4C帧,不是我们常用的自带网口PLC使用的3E帧格式,下面我们来看下怎么使用FX5U自带的RS-485串行通信口走MC协议的3C帧。
1)工程参数设置
使用3C帧时,传文格式请选择使用格式1/4。使用4C帧时,传文格式请选择使用格式1/4/5。格式1和格式4的报文有所不同,主要不同点在于帧识别符(3C帧识别符为F9即ASCII码的H46、H39,4C帧为F8),而且格式4需要添加和校验。
2)接线方式
3)报文测试
我们首先来读取寄存器D0-D3的值,
发送报文:
05 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 30 34 30 31 30 30 30 3044 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34
接收报文:
02 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 30 30 30 31 30 30 3032 30 30 30 33 30 30 30 34 03
发送报文解析如下:
接收报文解析如下:
PLC实测画面:
我们再来看下读取输入X0-X3的报文和回复报文,具体报文解答分析请参考读取寄存器D0-D3的值报文解析。
发送报文:
05 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 30 34 30 31 30 30 30 31 58 2A 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34
接收报文:
02 46 39 30 30 30 30 46 46 30 30 31 30 31 31 03
PLC实测画面:
以上就是关于FX5U串行MC协议通信的使用指导,如有疑问可以留言或者致电我司。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
兴东机电
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』