在工程项目中,可能会用到编码器、流量传感器等采用脉冲输出的装置,需要通过PLC采集这些装置的脉冲来做进一步的应用处理,例如飞拍、液体浓度调节等功能,需要用PLC的高速计数才能实现以上功能,就编码器而言,编码器输出类型一般分为集电极和差分这两种,所以针对FX5U本体而言仅支持的类型为集电极输出的编码器,下面重点介绍三菱FX5U的高数计数功能。

1,FX5U高数计数通道和频率



2,FX5U可支持高数计数的7种规格



3,各规格详解介绍

① 1相1输入计数器 (S/W)



②1相1输入计数器 (H/W)



③1相2输入计数器



④2相2输入计数器[1倍频]



⑤2相2输入计数器[2倍频]



⑥2相2输入计数器[4倍频]



⑦内部时钟



4,高速计数参数设定



5,高速计数清零处理

①通过使用预置输入的方式,参数里面设置使用预置输入,将预置值设置为0,接通外部输入点就可以清零处理

②通过高速传送指令,以CH1为例



6,高速计数的启动与停止,以CH1为例





DHIOEN指令为上升沿执行,详解见MELSEC iQ-F FX5编程手册(指令, 通用FUN, FB篇) 686页

7,高速比较输出,高速比较一致中断处理,以CH1为例



8,高速计数动作监控继电器



9,高速计数当前值