FX5U系列的PLC的网络接口功能非常丰富,不仅有大家熟悉的通用以太网接口,CC-LINK总线、SLMP通信等,目前也支持欧美系品牌用得比较多的网络,如ProfiBUS-DP、EtherNET/IP。现将FX5U与某扫描枪进行EtherNET/IP网络通信的方法跟大家分享。
硬件:FX5U主机(版本需1.110及以上)。
FX5-ENET/IP模块。
扫描枪:X82-BANET。
软件:GX Works3 (版本1.052E及以上)。
EIP-CT forFX5-ENETIP 1.00A
此扫描枪的EDS文件:SuperLead_X82.eds
任务:扫描枪扫条码发送给PLC
大致步骤如下:
1、 安装这个模块的专用软件:EIP-CT for FX5-ENETIP 1.00A。安装文件截图如下(此安装文件可从兴东公司获取):
2、 GXWORKS3软件在不打开工程的情况下,加载配置文件,在专用软件中找到对应文件加载(若不进行此操作,则GX3软件里可能找不到此模块,没办法添加此模块)。如下截图:
3、 在FX5U程序中,模块信息中添加此型号模块。并对此模块进行以太网IP地址等方面的基础设置。截图如下:
4、 通过主机以太网口写入PLC程序、参数。重启。
5、 打开模块专用软件EIP-CT,加载传感器厂家授权的EDS文件。截图如下:
同时把该设备拉到右边界面中
6、 在模块专用软件通信设置中,导入此EDS文件通信的对象。并设置相关从站的通信参数。截图如下:
注意模块设置工具和扫描枪网页设置这里字节长度必须保持一致。
7、 电脑的以太网切换到连接此模块的网口上,下载所设置的内容。对各从站进行通信PING测试,若不成功,请检查网络设置、硬件配置。
8、重新上电,添加FX5-ENET/IP对应的FB块,下载程序,可监控收到的条码内容。
以上为CLASS1通信方式的大致设置步骤, CLASS3\UCMM通信方式及其他相关问题,请咨询深圳兴东公司。