FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍2
返回列表
发新帖
[三菱]
FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍2
[复制链接]
35884
|
0
|
2024-4-1 08:44:23
|
显示全部楼层
|
阅读模式
上篇《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍》已经介绍了FX计算机链接功能的以1点为单位写入位软元件的BW指令,那么如何读取某一个位的当前状态呢,以及如何读取或者写入一个字(D,R,T,C)的数据的呢,本篇就简单介绍一下BR,WR,WW,RR,RS指令。
1,BR命令使用方法
BR指令是以1点为单位读出位软元件的状态的指令。使用报文方法如下:
例如,读取Y1-Y5的状态,则对应16进制数的报文为:
05 30 30 46 46 42 5241 59 30 30 30 31 30 35 34 30
测试截图如下:分别有错误报文和正确报文的案例。
2,WR命令使用方法
WR指令是以16点为单位读出位软元件的数据或者以1点为单位读出字软元件数据的指令。使用报文方法如下:
例如,读取D0-D1的数据,则对应16进制数的报文为:
05 30 30 46 46 57 5230 44 30 30 30 30 30 32 32 42
测试截图如下:
3,WW命令使用方法
WW指令是以16点为单位写入位软元件数据或者以1点为单位写入字软元件数据的指令。使用报文方法如下:
例如,把1234H,ACD7H分别写入D0-D1,则对应16进制数的报文为:
05 30 30 46 46 57 5730 44 30 30 30 30 30 32 31 32 33 34 41 43 44 37 46 39
测试截图如下:分别有错误报文和正确报文的案例。
4,RR,RS命令使用方法
RR指令是对PLC进行远程RUN,RS指令是对PLC进行远程STOP。使用报文方法如下:
则对应16进制数的报文为:
RR:05 30 30 46 46 52 52 30 43 30
RS:05 30 30 46 46 52 53 30 43 31
各位攻城狮如果有兴趣可以仿照这些报文动手测试一下,或者哪位更有兴趣的开发上位机的攻城狮可以用VS平台开发一个FX计算机链接测试小软件也可以哦,欢迎随时交流。
本篇先简单介绍到这里,以上只是PLC被动回应报文的通讯功能,其实FX的计算机链接功能还可以主动向上位机发送数据,下篇将介绍下位机请求通信功能。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
兴东机电
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』