设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-200SMART与S7-1500通讯,这种不用编程的方式最简单! ...
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-200SMART与S7-1500通讯,这种不用编程的方式最简单!
[复制链接]
73584
|
0
|
2024-3-30 14:11:21
|
显示全部楼层
|
阅读模式
【导读】本文分享一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。
进入电气自动化技术交流专属群
进入电气自动化采购销售专属群
进入电气自动化项目对接专属群
进入电气自动化人事招聘专属群
【1】/ 打开PROFINET向导
【2】/ 启用智能设备模式,并设置IP
【3】/组态传送区域,并导出S7-200SMART的GSD文件,传送区域即和S7-1500交互的信息的IO地址
【4】/导出来的GSD文件
【5】/设置1500的IP地址
【6】/在TIA中导入S7-200SMART的GSD文件
【7】/在硬件目录中找到200smart,拖入到网络视图中
【8】/两者之间建立网络连接
【9】/双击200smart的GSD文件进入,200smart的设备视图,分配IO地址
【10】/通信的组态已经完成了,不用编写其他程序,下载进去就可以通信。其对应关系如下所示:
S7-200SMART的QB1152连续的10个字节,对应S7-1500的I300~309
S7-200SMART的IB1152连续的10个字节,对应S7-1500的Q300~309
大家都在看
【视频】德国工程师是如何制作PLC柜的?
【视频】德国威图电气柜是如何生产出的?
【视频】德国工程师的办公环境是怎样的?
【视频】PROFINET为何比PROFIBUS牛?
回复“V17”获取博途V17全套资料
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
剑指工控
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』