[西门子] 多台组态王做从站与S7-200smart无线通讯

[复制链接]
查看71587 | 回复0 | 2024-3-29 10:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式




编辑:XK

★特别声明:文章及方案图片皆为原创,如有雷同,纯属抄袭。

本方案主要详述了如何实现在多台PC通过组态王与西门子smart200 PLC之间的Modbus无线通讯。方案中所用到的无线通讯终端是DTD434——欧美系PLC专用无线通讯终端。

一、方案概述

无线Modbus网络组成



二、测试背景

● PC端组态软件版本:组态王6.55

● 默认参数:9600、8、N、1

● PLC型号:西门子smart200×1台

● 通讯协议:Modbus_RTU

● 欧美系PLC专用无线通讯终端:DTD434MC×6块

● RS232串口延长线×6根

三、通讯测试

组态王软件设置方法:

   1.新建工程

新建一个空白的组态王工程;

   2.新建驱动

新建一个COM口的驱动,我们这里选择

【PLC】->【莫迪康】->【ModRTUServer】->【COM】。

串口根据自己的电脑选择,我们这里选择COM1;



   3.设备名称

我们这里就设置为【从站1】,上步骤一样选择【COM2】。



   4.设置设备地址

特别注意(地址格式   Address:ReceiveTime,Address:1-255 设备地址,ReceiveTime:0-100 接受数据的时间)

我们设置为【1:100】(从站地址是1,接收时间是100)。接下来设置一些其他的参数。一次点击下一步直到完成。



   5.数据变量的创建

测试程序我们创建TEST1 变量(实时数据)。

变量名为【TEST1】

变量类型【I/0 整数】

选择连接设备【ModRTUServer】

寄存器类型【R1】

数据类型【USHORT】

读写属性【读写】

确定即可完成TEST1变量的建立,在画面中可正常调用。



按照此步骤可依次建立其他需要的变量。

MODBUS地址对应说明:

TEST1的MODBSU地址是40001依次类推





注:更多详细信息参考组态王说明书

   6.运行测试

当工程运行时可在组态王画面中读写添加数据变量,或者MODBUSRTU主站通过COM2口来读写新建的变量。

四、方案特点

1. 可靠:

— 专注工业无线测控16年,国家专利产品。

— 全数字无线加密传输

— PLC无线通讯专家团队技术支持

2. 简单:

— 无需二次开发,简单接线即可使用

— 设备维护方便

3. 高效:

— 后期无运行费用,不限距离

— 工业现场平均使用寿命大于5年

— 缩短工期,直接取代Rs232/Rs485有线传输,无需布线。

五、成功案例

◆山东威普斯橡胶股份有限公司,威纶屏到S7-200,PPI协议,2018年

◆江苏朝阳液压机械集团,200smart之间无线通讯,2018年

◆山东重联电动车辆制造有限公司,S7-1200之间无线通讯,2018年

◆吉林碳素厂,行车与地面PLC之间无线通讯,2018年

◆无锡威顺煤矿机械有限公司,2017年产品配套

◆北京万邦联合科技股份有限公司,2017年技改项目

◆东莞市泉盛机械设备有限公司,2017年控制设备配套

◆鞍山市海汇自动化有限公司,2017年PLC监控项目

◆易觉汽车科技(上海)有限公司,200PLC之间通讯,2016年

◆启东通润润滑液压设备有限公司, 2015年产品配套

◆北京北起新创起重设备有限公司, 2015年产品配套

◆上海连晟自动化工程有限公司,2015年PLC测控项目

◆贵阳华控科技有限责任公司, 2015年技改项目

◆江苏精诚医药有限公司, 2015年生产线改造

◆华力高科(北京)热能技术有限公司,2015年PLC测控项目

◆泉州市伟达自动化设备有限公司,2014年机库门项目

◆上海臣义液压设备制造有限公司,2014年产品配套

六、相关方案

9台西门子PLC的无线通讯建立

MCGS与FX3UPLC之间的无线通讯测试实例【视频】

5分钟实现S7-1200与S7-200PLC无线通讯【视频】

立马掌握 | 8台三菱PLC无线N:N协议通讯讲解

西门子S7-200 SMART和变频器的MODBUS无线通讯实例测试

教程 |组态软件的无线485通讯实例

更多方案资料请关注“PLC无线通讯专家”

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则