[西门子] 【PLC实例】S7-200 SMART 在恒压供水项目中的应用

[复制链接]
查看95725 | 回复0 | 2024-3-29 08:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式



利用西门子新一代小型 S7-200 SMART PLC,实现了控制三台水泵过程的大型恒压供 水系统,并同时实现数据的远距离以太网传输,提高了系统控制效率,降低了设备投入成本。
01项目介绍

随着新一轮铁路建设高潮的到来,铁路站点的配套设施需求也进一步增加。在增加 铁路运力的同时,每一个铁路转运站对干净水的需求量急剧增长,保证每一个铁路转运 站的正常供水,成了确保铁路安全运输的重要因素。

本项目是为了满足一铁路转运站生活和生产用水的正常供应,需要将在山脚下水池 中的水抽到 3Km 以外的半山水塔上,再由水塔向转运站供水。在该项目中使用了两套 S7-200 SMART PLC。
02工艺介绍

该项目采用一台变频器控制三台水泵,工艺上要求检测水池水位、水塔水位、电机 温度、水管压力和出水流量,并参与电机起停连锁同时需要统计用电量;现场配置触摸 屏方便现场手动操作,中央控制室配置一台上位机。
03系统方案

1、控制方案

控制柜安装在山下水池旁边的电气室,由于水池和水塔的距离相距很远,水塔水位 信号不可能直接通过电缆接进 PLC,所以只能在水塔处安放一套 PLC 用于检测水塔水位。 该项目是在铁路转运站上,整个场站充斥各种无线信号,为了减少对铁路信号的干扰, 该项目不允许这两台 PLC 进行无线数据通讯。

S7-200 SMART PLC 每一款 CPU 都自带以太网口,并支持以太网数据通讯。基于 这个特点,直接将水塔水位通过以太网传输到山下电气室的 PLC,并由这台 PLC 控制整 个系统。由于两地相距太远,所以选择使用光纤作为数据传输介质。

该系统需要检测水泵三相电流,并累计用电量。S7-200 SMART 本体集成一个 RS485 接口,支持 Modbus RTU 通讯协议,采用一体式电流电压传感器就可以把水泵三 相电流电压信息检测到并通过通讯的方式传送给 PLC。系统网络图如图一:

[img=469.76913pt,298.72495pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/IbK8vRh9EqlZloNkCwzLk1dyQgI1MCgXCKJvgJiaMXRqqjXZ2o6tkRI6Iw6GNjRjZHltehHvopnzrDNmoKqLOMA/640?wx_fmt=jpeg[/img]

2、I/O 统计表
图一:系统网络图

根据现场设备,PLC 配置如表一:
1 号 PLC
模块型号数量
CPUS7-200 SMART,CPU SR201
扩展模块S7-200 SMART,EM AI041
扩展模块S7-200 SMART,EM AM061
2 号 PLC
CPUS7-200 SMART,CPU SR201

扩展模块S7-200 SMART,EM AI041

                                           ▲表一:PLC 配置表

根据工艺要求,系统 I/O 表如表二:
输入 IO输出 IO
序号名称IO 地址备注序号名称IO 地址备注
11 号泵工频启动I0.011 号泵工频启动Q0.0
22 号泵工频启动I0.122 号泵工频启动Q0.1
33 号泵工频启动I0.233 号泵工频启动Q0.2
41 号泵变频启动I0.341 号泵变频启动Q0.3
52 号泵变频启动I0.452 号泵变频启动Q0.4
63 号泵变频启动I0.563 号泵变频启动Q0.5
71 号泵故障I0.6
82 号泵故障I0.7
93 号泵故障I1.0
101 号泵电机温度AIW16
112 号泵电机温度AIW18
123 号泵电机温度AIW20
13山下水池液位AIW22
14水管出水压力AIW32
15水管出水流量AIW34
16山上水塔液位AIW162 号 PLC
                                                          ▲表二:系统 I/O 表04控制流程

本系统涉及三个水泵,设置手动运行和自动运行两种控制方式,两种控制方式均设 置电机过热保护,和管网过压保护。

手动运行模式下,可以在现场通过触摸屏单独操作每一台泵的起停。 自动运行模式下,三个水泵采用两用一备的控制方式,上位机上设置水泵的选择按钮,由操作工选择哪两个泵工作;自动控制模式下,电机的起停和转速受管网压力控制, 管网压力在上位机上由人工设定,通过 PLC PID 算法控制变频器输出频率。
05结束语

本系统是一个典型的恒压供水系统,由于现场环境的特殊性,对控制系统也有一定 的特殊要求,S7-200 SMART PLC 完美的完成了各项要求,主要表现如下:
1,本体集成以太网口,有效的解决了远距离数据通讯和连接上位机的问题。
2,本体集成 RS485 通讯口,支持 Modbus RTU,可以很方便的和第三方设备通讯。
3,内置 PID 功能块,可以内置向导功能,很方便的编写 PID 程序,软件集成 PID调试面板,调试起来也很便捷。
4,由于本体集成了上述硬件和软件,相对以往选型,不需要另外选择以太网模块和 串口模块,降低了成本,提高了经济效益。

来源:成都起点电气有限公司 韦蒙蒙




喜欢点这里

免费学PLC和电工课程,点阅读原文

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则