[西门子] 西门子S7-200模拟量应用小技巧

[复制链接]
查看34614 | 回复0 | 2024-3-28 19:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式


1、同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?

可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的 DIP开关状态。如0-5V和0-20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。

2、EM231模块上的SF红灯为何闪烁?

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。

3、什么是正向标定、负向标定?

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。

4、热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?

应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。

5、模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。

6、EM235是否能用于热电阻测温?

EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块。

7、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?

不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。

8、为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?

模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。

9、EM231TC是否需要补偿导线?

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

10、什么是单极性、双极性?

双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7- 200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0-32000;双极性模拟量信号的数值范围是-32000-+32000。

11、EM231TC模块SF灯为何闪烁?

如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围。

12、模拟量应该如何换算成期望的工程量值?

模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl其中:Ov:换算结果;Iv:换算对象;Osh:换算结果的高限;Osl:换算结果的低限;Ish:换算对象的高限;Isl:换算对象的低限

13、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?

拟量输入模块有两个参数容易混淆:1)模拟量转换的分辨率2)模拟量转换的精度(误差)分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。

14、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?

模拟量输入阻抗:电压型信号:≥10MΩ;电流型信号:250Ω模拟量输出阻抗:电压型信号:≥5KΩ;电流型信号:≤500Ω。

   转发到朋友圈吧,你的朋友也在找这篇文章呢!

   长按二维码、关注微信号,数控手册随身带!

  


   通过微信查询数控报警、参数、技术资料、手册,

   简单、方便、快捷,

支持当下主流数控品牌,
查询速度比翻书快的多,
再也不用带着笨重的纸质手册跑来跑去,

   真是数控技术人员的好帮手!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则