在上一篇文章给大家带来S7-1200 PLC模拟量输入解析,使用模拟量时有输入就足够了嘛?并不是,还需要输出,模拟量是由输入输出组成,本文章就给大家带来S7-1200 PLC模拟量输出,输入学会了,那么输出还难吗?其实并不难,下面就有跟着我来学习S7-1200 PLC模拟量输出。
01
创建项目与指令
第一步:(转换指令—NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放)
第二步:(在程序中调用NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放指令)
02
填写模拟量输出指令
举例0-10V对应变频器0-50HZ。
0-27648对应变频器0-50HZ。
第一步:(填写NORM_X:标准化)
标准化指令计算公式:OUT=(VALUE - MIN)/ (MAX - MIN)
EN:使能端
MIN:工程量最小值
MAX:工程量最大值
VSLUE:工程量输入值
OUT:返回值标准范围(0.0-1.0)0.0对应MIN中最小值,1.0对应MAX中最大值。
第二步:(填写SCALE_X:缩放指令)
缩放指令计算公式:OUT =[VALUE*(MAX -MIN)]+ MIN
EN:使能端
MIN:模拟量最小值
MAX:模拟量最大值
VSLUE:NORM_X:标准化指令中返回值地址
OUT:输出对应实际模拟量
03
模拟量输出接线
模块有2个通道,每个通道有两个端子,比如0M和0,其中0M相当于公共端。
04
演示效果
第一步:(通过MD100地址写入25HZ,经过NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放转换后得13824输入给变频器。)
第二步:(通过MD100地址写入50HZ,经过NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放转换后得27648输入给变频器。)
以上就是S7-1200 PLC模拟量输出详解介绍,你学会了吗?
文章来源:技成培训网原创,作者:徐陈爽;未经授权禁止转载,违者必究!
电气工程师必备计算软件(自动生成),建议人手一份!
2023-05-08
实用!10000+全网最全CAD电气符号汇总!不接受任何反驳
2023-04-30
西门子经典编程案例777个,新手快速入门PLC绝配!
2023-04-26
搞电气的手机里没这3个小程序?工作可怎么开展?
2023-04-19
几款免费好用的电工仿真软件,第一款就是经典!
2023-04-15
点击阅读原文,下载《西门子全套资料》
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博途之友
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』