在PLC中除了基本逻辑的编程,模拟量的应用也是非常广泛的。比如采集现场设备的温度、压力、流量、速度等都可以使用模拟量编程的方式。而在现场的设备又有可能有大量的传感器,这就对我们编程人员来说是一个重复性劳动。而S7-300的FB块中就能为我们减少这种数据量比较大而带来的重复性劳动。
一、控制要求
1.使用温度传感器读取室内温度,当室内温度超过30℃报警指示灯以1HZ的频率闪烁;
2.当室内温度低于5℃时,电机停止运行;
3.使用温度传感器读取室外温度值。
通常我们会使用FC块或者FB块编程,然后在OB1块去调用FC或者FB块。而FC和FB块的编程方式都有带参数(图1)和不带参数(图2)的编程方法。
▲ 图1
▲ 图2
二、使用带参数的FB1块对温度采集编程
1.硬件组态
2.定义FB1块参数接口,分别为AI_input、Osh、Osl等
3.根据公式进行编写程序:[(Osh-Osl)*(AI_Input-Lsl)]/(Lsh-Lsl)+Osl
4.在主程序OB1中调用两次FB1程序块:填入AI通道地址、Osh工程高值(查看传感器量程上限)、Osl工程低值(查看传感器量程下限)、Lsh数字量高值(10V电压对应27848)、Lsh数字量低值(0V电压对应0)
三、结束语
在模拟量编程时,我们可能会用到FB或者FC块的编程,编程时也可以根据公式然后用程序表达出来。而我们使用的是FB块的编程,当然可以达到模拟量采集的功能。但是程序给我们造成一种困扰,就是每调用一次FB块就需要分配一个DB块,这样对我们数据的监控不是很方便、而且也浪费DB块资源。所以我们可以利用多重背景的功能,你有想到吗?
HISTORY/往期推荐
2021年电工初级考试题库完整版(内含答案)
变频器故障查询检修难?只需一键即可!
一键即可刷遍所有电气考题,这个神器你还没有拥有吗?
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
别忘了点赞+在看哦!
戳“阅读原文”免费学PLC/电工课程
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
菱机妙用
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』