[西门子] S7-200 SMART CPU固件升级到V2.3的方法

[复制链接]
查看21458 | 回复0 | 2024-3-27 14:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式


专业老师指导,坐在家里学工控


S7-200 SMART CPU固件升级到V2.3的方法

S7-200 SMART用价格极为便宜的标准商用micro SDHC卡(用于手机的存储卡)来升级固件。

       打开S7-200 SMART主页http://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/automation-systems/industrial-automation/simatic-controller/simatic-s7-controller/smart200/Pages/Default.aspx,双击其中的“最新固件”,下载S7-200 SMART CPU V2.3的固件的压缩文件SMART CPU Firmware_V2.3.zip。

S7-200 SMART CPU使用FAT32文件系统格式,支持4GB~16GB的micro SD卡。

       将Micro SDHC卡插入连接到计算机USB接口的Micro SD读卡器。将下载的ZIP压缩文件解压后,得到文件S7_JOB.S7S和文件夹FWUPDATE.S7S。将它们复制到micro SDHC卡的根目录,可以只复制文件夹FWUPDATE.S7S中有关的文件,例如6ES7 288-1SR40-0AA0 V02.03.00.upd。micro SDHC卡中可以有其他文件。

       断电时将固件升级存储卡插入CPU,PLC上电后RUN和STOP LED闪动,开始固件升级。在RUN LED熄灭,STOP LED闪动时,固件升级过程完成。

固件升级结束后,断开PLC的电源,从CPU拔出存储卡。CPU重新上电后,启用新的固件。

      与计算机建立起通信连接后,单击“PLC”菜单中的“PLC”按钮,选中打开的“PLC信息”对话框中的CPU,可以看到固件版本已被升级到V2.3。