前言:最近很多客户想要测试1734 POINT I/O 模块,但是手里面没有AB的PLC控制器,为了测试几个模块不可能再采购一个控制器,这样成本有点太大。结合这些信息,我建议客户使用AB的软PLC来代替实际控制器用计算机和1734通信,然后在计算机软PLC里面执行测试程序,最后顺利完成了测试并得到了想要的结果,下面结合图文和视频把测试的步骤分享给大家。注:文章最后有获获取本图文例程、资料的方式。



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3188405327189311488

一  测试环境

1. 操作系统:Windowns 11 教育版64位。



2. 应用软件。

>>PLC编程:Studio 5000 中文版 v 21.00.00



>>软PLC:SoftLogix 5800 英文版 v 21.00.00



3. 测试硬件型号和网络。

>>适配器:1734-AENTR C 6.011

>>IO模块:1734-OB8 C 3.001



二  SoftLogix 5800 介绍

1. SoftLogix 5800介绍

SoftLogix 5800控制器是基于Logix平台的软控制器,采用专用可编程控制器的控制功能,将其封装在软件中并运行在电脑操作系统上,为离散、驱动、运动、过程和安全控制提供了一个单一的集成控制架,使用Logix控制引警和通用开发工具。



2. SoftLogix 5800与Studio 5000 Logix Emulate显著区别。



注:不能在已安装Studio 5000 Logix Emulate的电脑上安装SoftLogix 5800。为了安装SoftLogix 5800 ,必须先卸载Studio 5000 Logix Emulate,不然会报错,报错信息见下图。



三  SoftLogix 5800 安装

1. 安装Winrar-x64解压软件,直接双击运行安装即可。



2. 将21.00.00-SoftLogix5800解压到硬盘根目录下面(C或D或E盘等)。







3. 打开解压好的文件选择“Setup”右击“以管理员身份运行”。



4. 选择“是”。



5. 选择安装“SoftLogix5800 V21.00”。



6. 勾选“始终信任来自RockwellAutomation的软件”,选择“安装”。







7. 选择“Next”。



8. 选择“Yes”。



9. 填写信息,选择“Next”。



10. 默认安装路径,选择“Next”。



11. 选择“Next”。



12. 选择“是”。



13. 选择“Finish”。



14. 安装完成,选择“Exit”。



四  RSLinx配置

1. 在RSLinx软件中,从“Communications”菜单中选择“Configure Drivers”。



2. 从“Available Driver Types”下拉菜单中,选择“Virtual Backplane(SoftLogix58xx,USB)”。



3. 选择“Add New”。



4. 键入驱动程序名称AB_ABMetro,然后单击“OK”。



5. 如果插槽0没有其他模块,RSLinx软件模块默认在插槽0位置。



6. 点击“Close” 完成配置。





7. 在RSLinx软件中禁用UDP消息,从“View”菜单中选择“Options”。



8. 在“Options”选项卡上,清除“Accept UDP Message on Ethernet Port”,点击“确定”,然后重启电脑。



五  创建SoftLogix 5800控制器

1. 从插槽“Slot”菜单中选择“Create Module…”创建模块。



2. 选择“1789-L60 SoftLogix 5800 Controller”及插槽号,点击“OK”。



3. 选择“Next”,由于兼容性问题下面选项出不来可以直接按键盘回车键。



4. 选择“Finish”,由于兼容性问题下面选项出不来可以直接按键盘回车键。



5. 新控制器显示在SoftLogix机架插槽1中。



六  创建EtherNet/IP通讯卡

1. 从插槽“Slot”菜单中选择“Create Module…”创建模块。



2. 选择“EtherNet/IP SoftLogix 5800 EtherNet/IP”及插槽号,点击“OK”。



3. 选择与设备联机的本地IP,然后点击“Next” 。



4. 指定EtherNet/IP I/0模块的标签名称,点击“Finish”,由于兼容性问题下面选项出不来可以直接按键盘回车键。



5. EtherNet/IP模块显示在SoftLogix机架插槽2中。



七  创建1789-L60项目

1. 打开Studio 5000 Chinese软件。



2. 选择“新建项目”。



3. 选择“1789-L60” 并输入项目名字点击“Next”。



4. 选择版本21、槽号1,点击“完成”。



5. 选择“背板” 右击“新建Module” 。



6. 选择“EtherNet/IP” 点击“创建” 。



7. 主要版本选择21然后点击“确定” 。



8. 输入名称、槽号、IP地址然后点击“确定” 。



9. 右击“以太网” 选择“新建 Module…” 。



10. 选择“1734-AENTR” 点击“创建”。



11. 输入名称、定义、IP地址然后点击“确定” 。



12. 右击“PonitIO” 选择新建 Module…。



13. 选择“1734-OB8”点击创建。



14. 输入名称、定义然后点击“确定”。



15. 完整的PLC输入输出配置见下图。



16. 编程测试程序。



17. 将项目下载再软件PLC,选择“通信”—“活动项”。



18. 浏览选择1789-L60控制器,设备项目路径然后点击“下载”。



19. 选择“下载”。



20. 选择“是”将控制器切换到运行模式。



21. 程序运行效果。



结语:通过SoftLogix 5800软PLC测试1734 POINT I/O模块的案例,简单给大家分享了软PLC的安装及应用,具体详细使用方法还请参考罗克韦尔官方手册。此文希望对大家有所帮助,欢迎点赞转载分享!获取本图文例程、资料请关注公众号回复『SoftLogix』

推荐阅读

Emulate 1:Studio 5000 Logix Emulate安装及应用



Emulate 2:RSLogix Emulate 500安装及应用



Emulate 3:FactoryTalk Logix Echo 安装及应用



FactoryTalk View Studio | FactoryI/O 3D仿真联合应用

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-8 15:50 , Processed in 0.049153 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表