[西门子] S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒泡排序)

[复制链接]
查看21638 | 回复0 | 2024-3-26 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒泡排序)

相关软件:

1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7

2、HMI软件:EB Pro V6.08

3、CPU硬件:ST30 (IP:192.168.2.12)、AM03模拟量模块

4、模拟液位:信号发生器

控制要求:

1、根据液位的高低自动控制设备启停、也可手动控制设备启停。

2、设备自动控制时,根据运行时间的长短轮询控制,优先启动运行时间短的设备。

3、设备手动模式或故障时退出轮询,故障清除或自动模式加入轮询。

注:本文程序仅供参考!!!

一、编写程序

(知识点:模拟量应用、子程序应用、冒泡排序、间接寻址等)

         


(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之自定义库指令)

(参考文章:S7-200 SMART 冒泡排序进阶篇)

(参考文章:S7-200SMART案例应用之实数批量传送)

(参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之冒泡排序)

         

1、模拟量、状态程序,如图:



         

2、设备控制程序,如图:



        

3、设备运行时间程序,如图:



4、下载测试程序,如图:





        

二、编写HMI程序

1、新建项目、编辑画面,如图:



         

2、在线仿真,如图:



3、视频演示,如图:                        