S7-200 SMART 与ABB -ACS 510变频器Modbus RTU通讯

相关软(硬)件:

          1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7

          2、多功能电表:527-AMC系列

          3、CPU硬件:SR40 (使用自带通讯端口)

          4、ACS510变频器(ACS510-072A-4)

任务要求:

          1、S7-200 SMART通过Modbus RTU读取电表参数(电压、电流、用电量等)。

      2、S7-200 SMART通过Modbus RTU读取变频器参数(频率、电流等)。

注:本文程序仅供参考!!!

        一、电表参数设置

               1、设置电压比(PT)和电流比(CT)

         


        根据现场使用的互感器设置电流变比(CT),本文设置的为50。

                2、设置站地址、波特率、奇偶校验



          本文电表地址设置为1,波特率为9600,无奇偶校验。

          3、查看电表支持的功能码及报文示例



支持的功能码



报文示例

4、本文读取的参数(如用电量、变比、电压、电流等)







        有关电表的更多参数请查阅说明书,文末有下载链接。

二、变频器参数设置

      1、设置使用语言、应用宏、常规参数(本文选用的是手/自动宏)



          2、通讯协议选择



          3、设置站地址、波特率、奇偶校验、控制类型

            (本文设置的地址分别为2、 3、 4)



          4、读取参数地址





更多参数设置请查阅说明书!

三、硬件接线

    1、变频器接线



        2、电表接线



        3、PLC接线



四、编写程序

          1、编写通讯程序            



      2、编写数据转换程序

            



           3、下载程序

         

         









注:本文程序仅供参考!!!

         