写在前面
本文主要以C#作为编程语言,结合目前市场上常用的5种通信库,分别与台达DVP-32 PLC、西门子S7-1200PLC、S7-1500PLC进行通信研究,并对研究的结论进行分享。
通信库简介
一、EasyModbus
简介:EasyModbus支持Modbus TCP, Modbus UDP及Modbus RTU,开源协议为MIT。
二、SharpModbus
简介:SharpModbus是一个开源的Modbus工具,支持ModbusTCP与ModbusRTU,开源协议为MIT。
三、NModbus4
简介:NModbus4是一个开源的Modbus通信库,开源协议为MIT。
四、HslCommunication
简介:HslCommunication是一个商业通信库,涵盖各种不同设备的通信。
五、xktComm
简介:xktComm是一个商业通信库,涵盖西门子、欧姆龙、三菱、基恩士等PLC,也支持Modbus及OPC通信。
通信开发
public enum ModbusLib
{
EasyModbus,
SharpModbus,
NModbus4,
hslCommunication,
xktComm
}
//创建对象
//EasyModbus
private ModbusClient easyModbus = new ModbusClient();
//SharpModbus
private ModbusMaster sharpModbus;
//NModbus4
private ModbusIpMaster nModbus;
//HslCommunication
private ModbusTcpNet hsl;
//xktComm
private ModbusTcp xktModbus = new ModbusTcp();
private bool Connect(ModbusLib modbusLib)
{
try
{
switch (modbusLib)
{
case ModbusLib.EasyModbus:
easyModbus.Connect(ipAddress, port);
break;
case ModbusLib.SharpModbus:
sharpModbus = ModbusMaster.TCP(ipAddress, port);
break;
case ModbusLib.NModbus4:
TcpClient tcpClient = new TcpClient();
tcpClient.Connect(ipAddress, port);
nModbus = ModbusIpMaster.CreateIp(tcpClient);
break;
case ModbusLib.hslCommunication:
hsl = new ModbusTcpNet(ipAddress, port);
return hsl.ConnectServer().IsSuccess;
case ModbusLib.xktComm:
return xktModbus.Connect(ipAddress, port);
default:
break;
}
}
catch (Exception)
{
return false;
}
return true;
}
private void DisConnect(ModbusLib modbusLib)
{
switch (modbusLib)
{
case ModbusLib.EasyModbus:
easyModbus.Disconnect();
break;
case ModbusLib.SharpModbus:
sharpModbus.Dispose();
break;
case ModbusLib.NModbus4:
nModbus.Dispose();
break;
case ModbusLib.hslCommunication:
hsl.ConnectClose();
break;
case ModbusLib.xktComm:
xktModbus.DisConnect();
break;
default:
break;
}
}
public bool ReadSingleReg(ModbusLib modbusLib)
{
try
{
switch (modbusLib)
{
case ModbusLib.EasyModbus:
return easyModbus.ReadHoldingRegisters(0, 1).Length == 1;
case ModbusLib.SharpModbus:
return sharpModbus.ReadHoldingRegisters(1, 0, 1).Length == 1;
case ModbusLib.NModbus4:
return nModbus.ReadHoldingRegisters(1, 0, 1).Length == 1;
case ModbusLib.hslCommunication:
return hsl.ReadInt16("0").IsSuccess;
case ModbusLib.xktComm:
return xktModbus.ReadKeepReg(0, 1).Length == 2;
default:
return false;
}
}
catch (Exception)
{
return false;
}
}
功能开发
由于每个库实现的功能都一样,所以开发了一个控件,将相关接口预留出来,后续直接调用即可。
控件提供了启动(Start)、停止(Stop)事件,提供了Modbus库类型,可以选择设置,也可以通过属性对通信结果和耗时时间进行赋值。
使用也非常简单,直接拖到界面上,设置好库类型,绑定上Start和Stop事件即可。
测试的核心代码如下:
private void modbusCtl1_Start(object sender, EventArgs e)
{
if (sender is ModbusCtl control)
{
ModbusLib modbusLib = control.ModbusType;
if (Connect(modbusLib))
{
cts = new CancellationTokenSource();
stopwatch.Restart();
int successCount = 0;//成功次数
int totalCount = 0;//总次数
Task.Run(() =>
{
while (!cts.IsCancellationRequested)
{
if (ReadSingleReg(modbusLib))
{
successCount++;
}
totalCount++;
if (successCount != 0 && totalCount != 0)
{
control.Result = successCount.ToString() + "/" + totalCount.ToString();
control.CommRate = stopwatch.ElapsedMilliseconds / successCount;
}
}
}, cts.Token);
cts.Token.Register(() =>
{
stopwatch.Stop();
Thread.Sleep(100);
DisConnect(modbusLib);
});
}
}
}
整体总结
通过以上测试发现,ModbusTCP通信周期与ModbusTCP服务器(PLC硬件)紧密关联,台达PLC可以达到3ms,西门子1500PLC也在3ms左右,而西门子1200PLC在11ms左右,ModbusTCP通信可以达到毫秒级。
可能有的小伙伴会感到疑惑,为什么SharpModbus连接台达PLC那么慢,连接其他PLC都正常呢?
写在最后
近几年, 随着越来越多的设备开始加入IIoT 网络(Industrial Internet of Things,工业物联网简称IIoT),IT与OT之间的界限将逐渐消失,直到成为一个或相同的系统为止。
所以,越来越多的电气工程师开始转型上位机开发。因为在已有电气技能的基础上,如果掌握了上位机开发技能,薪资达到20K,甚至30K,都会变得更容易。
为了便于大家更好地学习这个项目,我将通过免费直播课的方式演示整个项目的部署及开发,通过完整的项目分析及编写,即使你是零基础,也能带你实现项目功能。想要学习的童鞋,赶紧扫描下方二维码,加微信,进入班级群。
PS:名额有限,先到先得,仅限当天。
如果扫码无法添加,可以添加备用微信:xiketang777
硬核专辑
ERP/PLM/MES/SCADA/PLC/工业软件研究报告
信息化、数字化、智能制造、工业互联网解决方案
自动化、信息化、数字化、工业网络、仿真与虚拟调试入门
WinCC技术 | 工业网络 | MES技术相关| 工业巨头战略布局 | 工业通讯案例
仿真与虚拟调试 | 职业感悟、认知提升 | 自动化控制标准合集
S7-1200+SCADA:详解西门子S7协议与数据读写
2021-04-24
2021中国工控自动化行业产业分析(PLC\DCS\变频\伺服\步进)
2021-04-18
S7-1500+TIA+MCD:西门子仿真与虚拟调试的硬件在环调试流程
2021-04-12
107页全球工控深度报告:西门子、ABB、施耐德、三菱VS汇川、中控..
2021-03-26
欢迎关注"智能制造之家"
免责申明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请联系删除~----智能制造之家 |