各位同仁:大家好
西门子博途1500PLC与西门子200SMART PLC通信连接是比较不常见的,因为西门子200SMART PLC属于小型PLC,在通信方面比较弱,特别是跟博途1500通信,二者差别太大,在工程应用中很难用到把1500系统与西门子200SMART组合在同一个网络中,正是因为不常用才是很麻烦的事情,一旦遇到了你就会无所适从,找个这方面的资料都很难。本文做这个典型通信案例的目的就是要弥补这方面资料、案例、应用的不足。使大家将来遇到了有个参考,便于下手,因此本案例非常重要,重要的原因是不常见不好找,因此要收藏要研究。
培训中心推出线上与线下面授实操培训课程,为了解决大家在学习过程中遇到的各种问题以及在工作过程中遇到的各种问题进行咨询、交流、探讨,每周三晚上七点半到九点通过腾讯会议在线直播答疑,欢迎加微信(13811659603)进入工控技术交流群,每周三晚上的在线直播答疑会议号会在每周三下午发布在培训中心各个技术交流群里。欢迎咨询、交流、探讨。
本文把博途1500与西门子200SMART PLC组建一个以太网通信,博途1500作为客户机端,西门子200SMART PLC作为服务器端,通信程序编写在博途1500PLC中,西门子200SMART PLC作为服务器端,被动通信,不编写通信程序。
一、工艺要求:
1、在客户机端博途1500PLC站点,按I10.0按钮,西门子200SMART 服务器端站点上的QB0字节的8个点起动。按I10.1按钮,西门子200SMART 服务器端站点上的QB0字节的8个点停止。
2、在西门子200SMART PLC服务器端站点,按I0.0按钮,博途1500PLC站点上的QB4字节的8个点起动。按I0.1按钮,博途1500PLC站点上的QB4字节的8个点停止。
图形表示如下:
二、硬件结构图
三、客户机端博途1500PLC编程
1、设备组态
2、CPU端口IP地址设置
3、定义CPU系统与时钟存储器
4、进入网络视图,连接子网
5、添加新块,创建全局数据块
6、OB1通信编程
至此博途1500PLC关于通信编程结束了,只需下载即可。
四、西门子200SMART PLC服务器端编程,不需要做任何通信编程,本站点只是为了验证两个站点通信是否正常,而做的通信验证通信,以便知道以上通信组态、编程、设置等过程是否正确。
1、系统块组态
2、在主程序中编程
至此:西门子200SMART PLC服务器端编程完毕。
五、分别对博途1500PLC站点客户机端编译、下载;西门子200SMART PLC服务器端编译、下载。
六、在线验证通信编程、组态、参数设置等是否正确
博途1500PLC客户机站点控制西门子200SMART服务器端站点通信正常:
在西门子200SMART PLC站点控制博途1500PLC站点,验证通信是否正常:
至此博途1500PLC客户机端与西门子200SMART PLC服务器端以太网PUT/GET通信,编程、组态、参数设置、在线调试完成