设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
图文并茂-西门子S7-1500和S7-1200Profinet通讯 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
图文并茂-西门子S7-1500和S7-1200Profinet通讯
[复制链接]
31251
|
0
|
2024-3-25 10:17:31
|
显示全部楼层
|
阅读模式
西门子S7-1500和S7-1200Profinet通讯
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150
2.切换到网络视图,从右边“硬件目录”中添加控制器 CPU1217 。
3.选中CPU1217切换到“设备视图”。双击CPU网口,选中“以太网地址”,在“子网”中选择“PN/IE_1”,设置IP:192.168.254.152 。选中“操作模式”勾选“IO设备”,在“已分配的IO控制器”中选择“PLC1.profinet 接口_1”,设置“智能设备通讯”如图:
切换到“网络视图”发现已建立好“PLC1.profinet IO”连接。
4.在“网络视图”中,从右边“硬件目录”中添加控制器 CPU1215 。
5.选中CPU1215切换到“设备视图”。双击CPU网口,选中“以太网地址”,在“子网”中选择“PN/IE_1”,设置IP:192.168.254.153 。选中“操作模式”勾选“IO设备”,在“已分配的IO控制器”中选择“PLC1.profinet 接口_1”,设置“智能设备通讯”如图:
切换到“网络视图”发现3块PLC已处于同一“PLC1.profinet IO”连接中。
6.在CPU1511的下拉列表中可以看到多出了“分布式IO”项
7.将程序分别下载到PLC中,分别建立监控表,输入地址测试通讯正常。
文章来源:网络,本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
如何成为优秀的电气工程师?
扫码请咨询
▼
左老师:18073180632(同微信)
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控平头哥
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』