[三菱] 三菱FX系列如何做报警系统?

[复制链接]
查看19797 | 回复0 | 2024-3-25 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个完整的设备应包含手动功能,保护功能,报警功能,自动运行功能等等,今天给大家介绍的是三菱FX系列如何做一个报警系统。

1. 基础介绍

状态S,S0~S899,S1000~S3999为步进阶梯使用的软元件,S900~S999是分配为报警系统使用的软元件,叫信号报警器;

M8049,报警监视启动标志,用来启动报警监视功能;

M8048,报警触点,当信号报警器(S900~S999)任一得电时,M8048就会闭合,前提需要将M8049得电,进行激活监视功能。

2. 报警方式介绍


▲报警自动复位型,这种编写方式的好处是当报警条件断开时,会自动复位报警



▲多个条件报警,自动复位型。如果有多个条件满足,就产生一个报警,当然其中一个报警条件断开,自动复位报警



▲延时报警,自动复位型。当某些报警条件满足时,不能认为就是故障,可以是误动作,我们可以加入延时进行断定,如果接通时间进过我们的设定值时,可以认定就是报警!



▲报警发生自保持方式。当某些报警发生时不能自动复位,需要一直保持,直至用户进行确定,才允许消失,我们可以使用SET方式启动报警,让其自保持



▲多条件报警发生自保持方式



▲延时报警,自保持型

3. 复位报警方式



▲单一复位报警类型。当需要进行单个进行复位可以使用这个方式



▲批量复位报警。如果想要所有报警复位,可以成批复位指令,将所有的报警给复位



▲单一复位,如果需要按下复位按钮,就复位一条报警,可以使用ANR指令,自动复位一条已发生的报警



▲报警监视启动与报警触点输出功能,利用M8048可以检测报警是否发生,输出报警指示灯或蜂鸣器。