[西门子] S7-200 SMART 案例之设备一用一备控制

[复制链接]
查看28473 | 回复0 | 2024-3-23 08:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 案例之设备一用一备控制



相关软(硬)件:

1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7

2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)

实验要求:

1、有多组成对泵或风机,每组设备分主用和备用;

2、当主用设备出现故障或条件不满足时,自动切换控制备用设备(无故障);

3、或当备用设备出现故障或条件不满足时,自动切换控制主用设备(无故障);

4、设备手动控制时,优先启动主用设备,当主用设备故障或条件不满足时,此时手动控制备用设备。

5、设备切换至定时周期控制时,优先启动主用设备,定时时间到切换至备用设备,或主用设备故障或条件不满足时,切换至备用设备;

注:本文程序仅供参考!!!

一、编写程序

(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)

1、建立变量表:            



建立变量表

2、编写程序:   


程序1


程序2


程序3  


程序4   



程序5

3、下载测试:



下载测试1   



下载测试2

注:本文程序仅供参考!!!         

二、视频演示  


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3199195747792158720

video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3198442787646701575​​
链接:https://pan.baidu.com/s/1VVkwz_DwtSQWYeJuwN_E0Q?pwd=uiji 提取码:uiji     

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备定时巡检)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之Rainfall计算)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之倒计时)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒泡排序))

(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之自定义库指令)

(参考文章:S7-200 SMART读取和设置系统时钟)

(参考文章:S7-200 SMART基础篇之定时器)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之自定义沿指令)

(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之子程序应用)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备定时控制)

(参考文章:S7-200 SMART 案例之软故障判断)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之记录电机启停时间)

(参考文章:S7-200SMART案例应用之实数批量传送)   

感谢您点赞、分享,给小编加鸡腿。

  