S7-200 SMART 案例应用之设备定时巡检
相关软件:
1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、CPU硬件:ST30 (IP:192.168.2.12)
控制要求:
1、设备分手动巡检和定时自动巡检,定时时间可调。
2、手动巡检时,按下启动,倒数N秒后开始启动第一台设备,运行N秒后停止,等待N秒后启动下一台设备。
第二台设备,运行N秒后停止,等待N秒后启动下一台设备。如此循环直至最后一台设备停止。
3、自动巡检时,模式切换至自动时,开始倒计时,倒计时结束开始启动第一台设备,步骤如2。
循环至最后一台设备停止后,重新开始倒计时,如此循环。
4、记录设备开始巡检、结束巡检时间。设备故障或条件不满足退出巡检。
注:本文程序仅供参考!!!
一、编写倒计时程序:
(知识点:子程序应用、间接寻址、自定义库指令、倒计时等)
1、建立变量表,如图:
变量表
2、编写程序,如图:
倒计时程序
二、编写巡检子程序:
巡检控制程序
三、编写记录时间程序:
记录时间程序
四、调用巡检子程序:
巡检控制程序
五、编写输出控制程序:
巡检输出控制程序
六、下载测试:
视频演示1无故障
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3118509049748357122
视频演示2有故障
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3118521456398925835
注:本文程序仅供参考!!!
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之倒计时)
(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之自定义库指令)
(参考文章:S7-200 SMART读取和设置系统时钟)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之自定义沿指令)
(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之子程序应用)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备定时控制)
(参考文章:S7-200 SMART 案例之软故障判断)
(参考文章:S7-200SMART案例应用之先进先出(FIFO))
(参考文章:S7-200SMART案例应用之实数批量传送)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒泡排序))
感谢您点赞、分享,给小编加鸡腿。
感谢您对小编的支持与赞助。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
剑指工控
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』