[西门子] S7-200 SMART 案例之软故障判断

[复制链接]
查看99951 | 回复0 | 2024-3-23 08:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 案例之软故障判断

●相关软(硬)件:

                1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7

                2、威纶通触摸屏软件:EB Pro V6.08

                3、CPU硬件:ST30

●控制要求:

                1、设备可以实现就地控制,也可远程通过PLC控制。

           2、HMI在线监控设备状态。

                3、设备远程控制时出现故障信号需要报警提示。

        因为是远程控制现场设备,需要有设备的各种状态信号。

当PLC输出控制后,现场运行反馈信号一直没有反馈,超出一定时间则判断为软故障、停止输出并报警提示。

注:程序和图纸仅供参考!!!

        为了方便理解,小编简单画了份草图。(小编为了省事画在一张图纸里面了,不怎么正经,不要学小编)

一、根据要求画控制电路图和PLC控制原理图。

        1、设备控制草图,如图:

         


      

    2、PLC控制草图,如图:(图纸中CPU为导入的.EDZ文件,可以到官网下载或留言后私发)



二、编写PLC控制程序

        1、在子程序里编写软故障判断程序,如图:



建立变量表



软故障判断程序        

         

        2、添加符号表,如图:



符号表

        

        3、编写控制程序,如图:


控制程序      

        4、下载监控程序,如图:





在线监控程序      

三、编写HMI程序

        1、编辑HMI程序,如图:




2、在线仿真,如图:

         



  

注:程序和图纸仅供参考!!!   

         

本文程序下载链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/13YHQbH9qp3sJAoBFtsb_PA?pwd=2o9n 提取码:2o9n