[西门子] S7-200 SMART 基础篇之自定义库指令

[复制链接]
查看86234 | 回复0 | 2024-3-23 08:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 基础篇之自定义库指令

相关软(硬)件:

1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7

2、CPU硬件:ST30 (IP地址:192.168.2.12)

         

注:本文程序仅供参考!!!

         

一、西门子在 STEP 7‑Micro/WIN SMART 的安装程序中提供支持两种类型的库:

1、由西门子提供的库(Modbus RTU、Modbus TCP、开放式用户通信、PN Read Write Record 库、SINAMICS 库和 USS 协议)

2、由用户自定义的库(或别人开发好生成的库文件,然后导入的库)。

下图为部分库指令

         


二、用户自定义库注意事项:

1、必须使用“以管理员身份运行” 命令启动 STEP 7‑Micro/WIN SMART,以创建一个用户自定义的库。

2、由用户定义的库名称不可与西门子提供的库名称相同。

(上图用虚线框起来的库指令,西门子提供的库名称和用户自定义的库名称一样,用户自定义的库会替代原有的库文件。

3、分配库文件占用的V存储区地址不可重复或交叉。

4、用户自定义库指令时尽量使用形参(临时变量),少用实参(全局变量)如果确实需要用到实参,在符号表里先声明变量,然后再使用。

下图为各型号CPU存储区范围



有关库的更多内容请查阅在线帮助文档。

打开编程软件按下F1或者打开编程软件所在的文件位置,复制在线帮助到桌面随时可以查看。



三、应用实例:

★使用全局变量实例:以读取系统和设置系统时钟为例(生成库文件后,新建项目中调用时,需分配连续的库存储区)。

步骤:建立变量表、建立符号表、编写程序、下载测试、生成库文件、新建项目、调用生成的库文件、分配库存储区、编程下载测试。

1、自定义读取设置系统时钟库指令;

建立变量表



建立符号表



编写程序



建立变量表



建立符号表(与设置系统时钟地址一样)      

                              


编写程序



主程序调用下载测试,如图:











视频演示:      



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3069328854798008324
★使用临时变量实例:以记录设备累计运行时间和运行次数为例。

步骤:建立变量表、编写程序、下载测试、生成库文件、新建项目、调用生成的库文件、编程下载测试。

2、自定义累计运行时间和次数实例。

建立变量表



编写程序



   

主程序调用下载测试,如图:






               

3、生成库文件,如图:

(详细步骤请参考前面的文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)





4、新建项目,调用库文件,下载测试



图1



图2



图3



图4



              图5                 

  注:本文程序仅供参考!!!

      

(参考文章:S7-200 SMART读取和设置系统时钟)

(参考文章:S7-200 SMART 冒泡排序进阶篇)

(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之子程序应用)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备定时控制)

(参考文章:S7-200 SMART 案例之软故障判断)

(参考文章:S7-200SMART案例应用之先进先出(FIFO))

(参考文章:S7-200SMART案例应用之实数批量传送)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之冒泡排序)

(参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)

感谢您给小编加鸡腿,点赞分享。