[西门子] S7-200 SMART基础篇之定时器

[复制链接]
查看48279 | 回复0 | 2024-3-23 08:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 基础篇之定时器

一、定时器分类:

S7-200SMART PLC的定时器为增量型定时器,用于实现时间的控制,可以按工作方式和时基来进行分类。

▶按工作方式分为:通电延时型(TON)、有记忆通电延时型(TONR)、断电延时型(TOF)三种类型。

▶按时间基准分为:1ms定时器、10ms定时器、100ms定时器。

定时器编号分配决定定时器的时间基准。分配有效的定时器编号后,其时间基准也就确定了。

(定时器编号(T0 至 T255))

定时器类型

数量

分辨率

最大值

定时器号

TON、TOF

(不保持)

2

1ms

32.767s

T32、T96

8

10ms

327.67s

T33-T36、T97-T100

182

100ms

3276.7s

T37-T63、T101-T255

TONR

(可保持)

2

1ms

32.767s

T0、T64

8

10ms

327.67s

T1-T4、T65-T68

54

100ms

3276.7s

T5-T31、T69-T95

接通延时定时器(TON) 和断开延时定时器(TOF) :

★2 个(T32 和T96) 时基为 1 ms

★8 个(T33 到T36 以及T97 到T100) 时基为 10 ms

★182 个(T37 到T63以及T101到T255) 时基为 100 ms

有记忆的接通延时定时器(TONR) :

★2 个(T0和T64) 时基为 1 ms

★8 个(T1到T4以及T65到T68) 时基为 10 ms

★54 个(T5到T31以及T69到T95) 时基为 100 ms

         

★注意:避免定时器编号冲突,同一个定时器编号不能同时用于 TON 和 TOF定时器。 例如,不能同时使用 TON T32和 TOF T32。

        

二、定时器应用:

1、接通延时定时器(TON):

●当使能IN接通时定时器开始计时,当前值开始往上加。

●当使能IN断开时定时器停止计时,当前值清零。

●当使能IN接通并且定时器当前值大于或等于设定值(PT)时,定时器对应触点动作。

●当定时器达到最大值(32767)时不在继续往上加。

         

接通延时定时器(TON)动作时序图:

         




                 

2、有记忆接通延时定时器(TONR):

●当使能IN接通时定时器开始计时,当前值开始往上加。

●当使能IN断开时定时器停止计时,当前值保持不变。

●当使能IN再次接通时,定时器的当前值在上次累计值的基础上往上加。

●当使能IN接通并且定时器当前值大于或等于设定值(PT)时,定时器对应触点动作。

●当定时器达到最大值(32767)时不在继续往上加。

●若需要对定时器当前值进行复位,需要使用复位指令(R)对定时器进行复位。



有记忆延时定时器(TONR)动作时序图:

         



            

3、断开延时定时器(TOF):

●当使能IN接通时定时器触点动作。

●当使能IN断开时定时器开始计时,如果使能IN再次接通,则定时器当前值清零。

●当使能IN断开并且定时器当前值等于设定值(PT)时,定时器触点复位,定时器当前值保持不变。

   

断开延时定时器(TOF)动作时序图:

        



         

   



   

注:本文程序仅供参考!!!

     

三、应用示例:

        1、例1.:现有一个启动按钮、一个停止按钮、一个指示灯;

控制要求:按下启动按钮延时5秒后指示灯点亮,按下停止按钮后指示灯熄灭。

         



         

2、例2.:现有一个启动按钮、一个停止按钮、一个指示灯;

控制要求:按下启动按钮指示灯亮3秒,灭3秒,不断循环,按下停止按钮后指示灯熄灭。

         



         

3、例3.:现有一个启动按钮、一个停止按钮、一台电机;

控制要求:按下启动按钮后延时一定时间电机启动,按下停止按钮后延时一定时间电机停止。

         



         

         

四、时间间隔定时器:

        1、时间间隔定时器分为:开始间隔时间指令(BGN_ITIME)和计算时间间隔指令(CAL_ITIME)。

★开始间隔时间指令(BGN_ITIME):

开始间隔时间指令读取内置1毫秒计数器的当前值, 并将该值存储在OUT中。双字毫秒值的最大计时间隔为 2 的 32 次方或 49.7 天。

★计算时间间隔指令(CAL_ITIME):

计算间隔时间指令计算当前时间与 IN 中提供的时间的时间差, 然后将差值存储在 OUT 中。双字毫秒值的最大计时间隔为 2 的 32 次方或 49.7天。根据 BITIM 指令的执行时间, CITIM 指令会自动处理在最大间隔内发生的一毫秒定时器翻转。

★时间间隔定时器IN 、OUT管脚的数据类型为DWORD。

         



         

2、使用时间间隔定时器也可以实现通电延时控制、断电延时控制、带记忆通电延时控制。方法如下:

         

接通延时定时器

输入点 M0.0 接通(上升沿) 10 秒后(10000 ms), 输出点 Q0.0 置位。

         



         

带记忆的接通延时定时器

如果输入点 M0.1 的接通时间等于或大于 10 秒 (10000 ms),输出点 Q0.1 置位。输入点 M0.2 用于复位。

                          



         

断开延时定时器

输入点 M0.3 断开(下降沿) 10 秒 (10000 ms) 后,输出点 Q0.3 复位。

               



                  

脉冲发生

通过激活(上升沿)输入点 M0.4,输出点 Q0.4 获取一个持续 10 秒(10000 ms)的脉冲。

         



               

3、时间间隔定时器在子程序中的应用,如下



          建立变量表



编写程序



调用子程序

   



下载测试程序



(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之子程序应用)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之自定义沿指令)

(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之数据类型)

(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之一键启停)

(参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)

(参考文章:S7-200 SMART 案例之软故障判断)

  

注:本文程序仅供参考!!!        

         

链接:https://pan.baidu.com/s/11LybPiubNKBCY153xDeIVg?pwd=vzcn  提取码:vzcn

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则