本文以采用1个CP1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200 SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。
硬件:
① S7-1200 CPU
② S7-200 SMART CPU (固件V2.0)
③ PC (带以太网卡)
④ TP以太网电缆
软件:
① STEP7 V13 SP1
② STEP 7 Micro/WIN SMART V2.1
所完成的通信任务:
① S7-1200 将通信数据区 DB1 中的200 个字节发送到 S7-200 SMART的VB 数据区。
② S7-1200 读取 S7-200 SMART中的VB数据区存储到S7-1200 的数据区DB2 。
S7-1200硬件侧组态和网络组态