[西门子] 西门子 MODBUS_TCP 服务器

[复制链接]
查看20009 | 回复0 | 2024-3-22 21:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:

在前面的内容中,我们已经详细介绍了如何配置西门子1200PLC的Modbus TCP客户端程序。接下来,我们将继续深入探讨如何设置西门子1200PLC的Modbus TCP服务器,以实现客户端与服务器之间的通信和数据传输。通过配置服务器,我们可以使西门子1200PLC能够响应来自客户端的请求,并提供相应的数据或执行特定的操作

为了创建西门子PLC的Modbus TCP服务器程序并配置相应的寄存器,请按照以下步骤进行操作:




    确定服务器的IP地址为192.168.1.1,端口号为502。,并配置Modbus TCP服务器程序以与PLC建立连接。

    创建Modbus_TCP服务器程序 步骤如下:




第一步:创建一个MODBUS_DB_SERVER的DB



第二步:为了存储服务器的IP地址和端口号信息,我们将创建一个名为Mod的变量。此变量的数据类型为TCON_IP_v4,可以容纳IPv4地址和端口号。通过创建这个变量,我们可以方便地在程序中进行网络通信操作。

第三步:在客户端和服务器之间的通信过程中,连接的状态非常重要。在某些情况下,客户端需要主动连接到服务器,而在其他情况下,服务器则需要等待客户端的连接请求。为了实现这种不同的连接状态,我们将修改ActiveEstablished的值。将其修改为FALSE表示客户端处于主动连接状态,服务器处于被动等待连接的状态。这意味着客户端将尝试建立与服务器的连接,而服务器将等待来自客户端的连接请求。通过修改这个值,我们可以控制客户端和服务器之间的连接行为,确保数据能够正确地传输和接收。



为了存储所需的数据,我们将创建一个名为Modbus_SERVER_Buffer的变量。



关联程序变量如下:



完成以上步骤后,西门子PLC将作为一个Modbus TCP服务器运行;

实际测试效果


https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3129782916533682177
测试用软件:Modbus Poll

Modbus Poll是一款用于测试和调试Modbus通信的软件。它可以连接到Modbus从站设备,并通过Modbus协议与其进行通信。