设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯(以太网) ...
返回列表
发新帖
[三菱]
三菱FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯(以太网)
[复制链接]
81327
|
0
|
2024-3-22 14:50:50
|
显示全部楼层
|
阅读模式
导语;最近在工作中发现很久客户对FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯有很多的问题,反馈通讯连接不上的故障。
首先,我们来看一下FX5U PLC的设置。
1,进入PLC的设置,进入以太网端口设置,设置好PLC的IP地址
我设置的是PLC的默认IP,当然客户可以根据自己的需求设置PLC的IP.
2, 点击“对象设备连接配置设置”,进入详细配置,从右边通用以太网设备选择一个SLMP(和触摸屏连接都选这个)设备,填写好端口号4999(一般选择1000以上,这个要跟在触摸屏那边设定好的一致)
退出之前要记得点击反映设置并关闭
3,最后点击“应用”
4,接下来是触摸屏的设置,首先新建一个程序,选择威纶通触摸屏号
5,添加一个FX5U的通讯协议,IP号选择PLC的ip,端口号随意设置一个就好,FX5UPLC那边的IP地址和端口号要和这边一致。
6,点击设置,设置连接PLC的ip和端口号。设置完毕。这样PLC和威纶通触摸屏就能通讯了。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控平头哥
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』