[三菱] 三菱FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯(以太网)

[复制链接]
查看81327 | 回复0 | 2024-3-22 14:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
导语;最近在工作中发现很久客户对FX5UPLC与威纶通触摸屏通讯有很多的问题,反馈通讯连接不上的故障。

首先,我们来看一下FX5U PLC的设置。

      1,进入PLC的设置,进入以太网端口设置,设置好PLC的IP地址



      我设置的是PLC的默认IP,当然客户可以根据自己的需求设置PLC的IP.

      2,                点击“对象设备连接配置设置”,进入详细配置,从右边通用以太网设备选择一个SLMP(和触摸屏连接都选这个)设备,填写好端口号4999(一般选择1000以上,这个要跟在触摸屏那边设定好的一致)



退出之前要记得点击反映设置并关闭

3,最后点击“应用”



      4,接下来是触摸屏的设置,首先新建一个程序,选择威纶通触摸屏号



      5,添加一个FX5U的通讯协议,IP号选择PLC的ip,端口号随意设置一个就好,FX5UPLC那边的IP地址和端口号要和这边一致。





      6,点击设置,设置连接PLC的ip和端口号。设置完毕。这样PLC和威纶通触摸屏就能通讯了。



兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱电机自动化授权代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。