  每日一学/ 电工:西门子S7-200SMART系列编程60例精解(60-38)

两台电动机循环启动停止控制

控制要求:

   有M1和M2两台电动机,按下启动按钮后,M1 运转10min,停止5min;M2与M1相反。即M1停止时M2运行,M1运行时M2停止,如此循环往复,直至按下停止按钮。首先是确定I/O端子数,I/O地址分配表如下:

输入

输出

功能

地址

功能

地址

启动按钮SB1

I0.0

电动机M1启动器KM1

Q0.0

停止按钮SB2

I0.1

电动机M2启动接触器KM2

Q0.1

程序如下:



说明:

  由于电动机M1和M2周期性交替运行,运行周期T为15min,故考虑采用延时接通定时器T37(设定定时为10min)和T38(设定定时为15min)控制这两台电动机的运行。当按下开机按钮I0.0后,T37和T38开始计时,同时电动机M1开始运行。10min后T37定时时间到,并产生相应动作,使电动机M1停止,M2开始运行。当定时器T38到达定时时间15min时,T38产生相应动作,使电动机M2停止,M1开始运行,同时将自身和T37复位,程序进入下一个循环。如此往复,直到关机按钮按下,两个电动机停止运行,两个定时器也停止定时。