[西门子] 每日一课|第九期--西门子S7-200 SMART系列PLC接线大全

[复制链接]
查看85002 | 回复0 | 2024-3-22 08:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式


S7-200 SMART数字量I/O接线图

不同型号CPU输入/输出接线













数字量输入接线



    对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。如下表所示:



    S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),只要每一组接成一样就行。

    对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

数字量输出接线



    晶体管输出只能接成源型输出(图9),不能接成漏型,即输出为24V。

    继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。

    例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。继电器输出点(图10)接直流电源时,公共端接正或负都可以。

    对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

每日一课|第八期--电流互感器为什么一端要接地?

每日一课|第七期--运行中PLC干扰处理方式

聚焦电器 · 关注我们