[西门子] 不同网段的PLC如何进行TCP IP通信?七步教会你!

[复制链接]
查看17958 | 回复0 | 2024-3-19 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:

在实际的工作现场中,可能会使用PLC之间通信然后交换数据。那通常我们在通信的时候是需要在同一个网段,如果万一我们的设备不在同一个网段如何通信呢?本文介绍两个PLC不在同一网段进行TCP/IP通信交换数据。

01

打开博途项目,创建“PLC_1”设备,添加CPU1215,设置好IP地址及子网掩码以及系统时钟,如图1和图2所示。



图1



图2

02

创建“PLC_2”设备,添加CPU1215,设置好IP地址和子网掩码以及系统时钟,如图3和图4所示。



图3



图4

03

在“PLC_1”中,添加DB3和DB4数据块(如图5和图6),分别用于存储和发送的数据,发送和接收数据都是100字节的长度。注意:发送和接收的数据类型都是数组,并且是非优化的访问块。



图5



图6

04

在“PLC_1”中, OB1主程序块中编程。

①添加“TCON”指令,并且点击组态图标,如图7和图8所示。



图7



图8

②添加发送和接收数据指令,如图9所示。



图9

05

在“PLC_2”中,添加DB3和DB4数据块(如图10和图11),分别用于存储和发送的数据,发送和接收数据都是100字节的长度。注意:发送和接收的数据类型都是数组,并且是非优化的访问块。



图10



图11

06

在“PLC_2”中, OB1主程序块中编程。

①添加“TCON”指令,并且点击组态图标,如图12和图13所示。



图12



图13

②添加发送和接收数据指令,如图14所示。



图14

07

仿真测试,如图15所示。



图15


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则